S7-1200 ile Logo!8 haberleştirme hakkında

idris_35

Üye
Katılım
9 May 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
Yaş
38
S7-1200'deki input bilgilerini, Logo!8' de de okumak istiyorum. Bir kaç örnek buldum ama sonuç alamadım. Daha önce deneyen veya konuya hakim olan arkadaşların desteğini rica ediyorum.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
S7-1200'deki input bilgilerini, Logo!8' de de okumak istiyorum. Bir kaç örnek buldum ama sonuç alamadım. Daha önce deneyen veya konuya hakim olan arkadaşların desteğini rica ediyorum.
S7 1200 plc ye 8 adet logo bağlayarak logolardan veri okudum ve gerekli durumlarda logolara plc den veri gönderdim
kritik nokta plc Hw de ayarlanan TSAP değerlerini logo da tanımlamak.
Ayrıntılı fotoğraf atmaya çalışırım
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,308
Kullanıcılar
449,850
Son üye
umutbaysal9

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst