Kardeşim çok teşekkürler. işimi kolaylaştırdın. Allah (c.c.)' da senin işini kolaylaştırsın.dostum sana bi örnek yapmaya çalışayim
plc tag a bi MW satırı ata data tipi word olsun örneğin MW100 adıda alarmlar olabilir
hmı tag a da bi satır ekle data tipi word olsun ona da alarmlar diyebilirsin bu satırı tamamlıyabilmek için sağ tarafta kırmızı işaretli plc tag bölümünde de daha önce plc tag da oluşturduğumuz MW100 alarmlar satırını seçin
daha sonra hmı alarms başlıklı listeyi açın 1. satıra alarm text e istediğin mesajı yazın örneğin: acil stop basılı daha sonra sağ taraftaki trigger tag dan hmı tag listesinden tanımladığımız alarmlar satırını seçin daha sonra sağ taraftaki trigger bit e de 8 ekleyin
daha sonra plc programında M100.0 'ı aktif yani 1 yaptığınızda acil stop basılı yazısı ekrana gelir
not:yukarıdaki 8 =0 yani m100.0 eğer m100.1 yapacaksanız trigger biti 9 m100.2 yapacaksanız biti 10 yapacaksınız bu sıralama 8-15 arasında yapılır
dostum sana bi örnek yapmaya çalışayim
plc tag a bi MW satırı ata data tipi word olsun örneğin MW100 adıda alarmlar olabilir
hmı tag a da bi satır ekle data tipi word olsun ona da alarmlar diyebilirsin bu satırı tamamlıyabilmek için sağ tarafta kırmızı işaretli plc tag bölümünde de daha önce plc tag da oluşturduğumuz MW100 alarmlar satırını seçin
daha sonra hmı alarms başlıklı listeyi açın 1. satıra alarm text e istediğin mesajı yazın örneğin: acil stop basılı daha sonra sağ taraftaki trigger tag dan hmı tag listesinden tanımladığımız alarmlar satırını seçin daha sonra sağ taraftaki trigger bit e de 8 ekleyin
daha sonra plc programında M100.0 'ı aktif yani 1 yaptığınızda acil stop basılı yazısı ekrana gelir
not:yukarıdaki 8 =0 yani m100.0 eğer m100.1 yapacaksanız trigger biti 9 m100.2 yapacaksanız biti 10 yapacaksınız bu sıralama 8-15 arasında yapılır