Sıvı Seviye Röleli Su Kuyusu Panosu

Motor yıldız mi bağlı ucgen mi bağlı çok fazla ac yanık motor ölçmedim ama manyetik şalter yada sigortayi attırır zaten direk klemens bağlantılarını çıkarmadan kontaktor çıkışı vs ölçmek doğru bir bilgi verirmi bilemem hiç denemedim
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Doğrudan, yıldız veya üçgen fark etmez
 
Sayın ramoli35 !
Sizin dediğiniz şekilde güç ve kumanda şeması çizdim. El/oto için 1-0-2 pozisyonlu seçici pako şalter kullanıyoruz. Bahsettiğiniz gibi gerektiğinde termik röle hariç sıvı seviye rölesini devre dışı bırakıp manuel çalışabilir çizdim.
Gerektiğinde yıldız-üçgen olmadan direk üçgen çalışabilmeli dediniz, fakat bu pek tavsiye edilmez. 40 kw. lık motoru direk üçgen çalıştırmanın sakıncaları olur. Ayrıca 2 kutuplu 1-0-2 pozisyonlu şeçici şalter ihtiyacı doğuyor ve sistem çok karmaşık hale geliyor.
Ayrıca kuyuda su olmadığını gösterebilen sinyal de pek mümkün görünmüyor.

Pano üzerina 3 adet faz sinyali koyun. Ben şemada termik arıza sinyalini çizdim. Siz bir tane sinyal lambası koyup, termik rölenin çıkışından herhangi bir fazdan besleyin. Bu çalışıyor sinyali olsun. Anlaşılmayan bir yer olursa tekrar yazın. Kolay gelsin.

28tf2bo.jpg
2pqq0r9.jpg
kumanda devrenizi tekradan kontrol edermisiniz manuel kısmında faz koruma devre dışı kalıyor bu istenmeyen bir durumdur
 