sıgası bilinen kondansatorun gucunu nasıl hesaplarız

Katılım
8 Nis 2008
Mesajlar
30
Puanları
1
Yaş
39
ya arkadaslar elimde bir kondansator grubu var 3x16,3 mili farad yazıo bunu kvar cinsinden nasıl hesaplayabiliriz yardımcı olursanız sevinirim simdiden teşekkurler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Qc= U*U*omega*c formülünden hesaplayabilirsiniz.omega yerine 314 ( 50 Hz. için ) koyabilirsiniz.Kon-
dansatör değerini mikrofarad olarak girer iseniz,bulduğunuz değeri on üzeri dokuza bölmeniz gerekir.
Değerler,genellikle mikrofarad olarak belirtilir.Okuduğunuz değerin mikrofarad olduğunu zannediyorum.
Milifarad ise,on üzeri onikiye bölmelisiniz.U,gerilimdir.
 
saol bilgilendirdigin icin de bişe daha sorayım peki bu condansatorler d(ucgen) baglı bunu yildiz baglı devre esdegeri gibi bulacagım. cunku kondansatorlerde tam tersi oluyordu ya esdeger sıga ucgen baglantıda da aynı mı bu hesaplama
 
tanriverdi_22 ' Alıntı:
saol bilgilendirdigin icin de bişe daha sorayım peki bu condansatorler d(ucgen) baglı bunu yildiz baglı devre esdegeri gibi bulacagım. cunku kondansatorlerde tam tersi oluyordu ya esdeger sıga ucgen baglantıda da aynı mı bu hesaplama

Bulduğun sonucu üç (3) ile çarparsan, üçgen bağlı kondansatörün toplam gücünü bulursun.
 