Sıfırlama İçin Çözüm

izolasyon trafosu sekonderi iki çıkışlıysa faz-toprak geriliminin 120V ölçülmesinin normalliğini açıklayabilir misiniz?
Bende bu işten birşey anlayamadım .
1611831913745.png

Normalde faz toprak arasında bu kadar potansiyel olsa bir ucuna dokunduğumda benide gayet güzel çarpması lazım . Ayağımın biri toprakta . Herhalde havada durmuyorum ben .
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Bundaki mantık şaseye toprağa ilişkili metale - cihaza dokunmadan, trafodaki kablolara dokunmanızla aynı çarpılmaya maruz kalmamak. Kontrol kalemiyle ölçüm almak gibi. Ben mi yanlış biliyorum.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,134
Mesajlar
915,319
Kullanıcılar
449,852
Son üye
ddknght

Yeni konular

Geri
Üst