Site Paratoner Kabul Etmiyor, Evimi Nasıl Korurum?

Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
http://www.webtekno.com/akim-korumali-priz-nedir-h21579.html

hocam bu sistem bana ne kadara mal olur ?

gercekten koruma saglarmi ?

ayrica malzemelerin linkini verirmisiniz rica etsem . alip yapalim olmadi bunu.

birde tam olarak.nasil baglayacaz bir Baglanti semasi paylasirsaniz cok sevinirim. ayrica bu sistem butun evi koruma altina alirmi ciddi manada

73 mm klemsan plastik pcb montaj raya pcb hazırlamıştım. Pcb nin yolları ekstra kalın olacak. Faza 32 amper votomat bağladıktan sonra gdt varistör ve kapasitörü, yüke paralel olarak bağlamıştım.
Fiyatını bilmiyorum yaklaşık 10 yıldır yapmıyorum.
Bu devreyi şehirler arası yollardaki kavşak kontrol cihazlarını şebekeden giren yıldırımdan korumak için hazırlamıştım.
Bu koruma devresi olmayan cihazlara şebekeden yıldırım girdiğinde cihaz içinde yangın çıkıyor kömür gibi oluyordu. Meskün mahal dışında şebekeden giren yıldırım çok daha güçlü oluyor. Yıldırım enerjisinin çoğu sizin cihazınız üzerinden toprağa boşalıyor. Meskün mahallerde yıldırım enerjisi birçok yüke bölündüğü için çok zarar vermez. Yinede cihazları bozabilir.
Yıldırım %99 faz üzerinden geliyor. Faz ile nötr arasına konulacak gdt li devre yeterli oluyor.
Bazı bölgelerde Şebeke voltajının değişken olması sebebiyle 350 volt yerine 600 volt gdt ve 275 volt varistör kullanmak zorunda kalıyorduk, Bu durumda devre yine çalışıyor , cihazda yangın çıkmasını engelliyor fakat bazen birkaç triyak yanabiliyordu. Ancak devre votomatı attırdığından tekrar otomatı kaldırınca cihazımız çalışıyordu.
Gdt ve varistör hasar görmüyordu. Biz epcos ürünlerini kullanıyorduk ve farnelden sipariş ediyorduk.
 
arkadaşlar uzun bir ara oldu biliyorum ama hala etkin bir çözüm bulamaıdm açıkçası . fakat bu trimbox denen cihazı buldum araştırırken . telefondada görüştüm yıldırımdan koruduğunu doğruladı . çok yüksek olursa trimbox patlar dedi cihazlarınızı yine korur dedi doğrumudur yoksa buda kandırma amaçlımıdır ..

73 mm klemsan plastik pcb montaj raya pcb hazırlamıştım. Pcb nin yolları ekstra kalın olacak. Faza 32 amper votomat bağladıktan sonra gdt varistör ve kapasitörü, yüke paralel olarak bağlamıştım.
Fiyatını bilmiyorum yaklaşık 10 yıldır yapmıyorum.
Bu devreyi şehirler arası yollardaki kavşak kontrol cihazlarını şebekeden giren yıldırımdan korumak için hazırlamıştım.
Bu koruma devresi olmayan cihazlara şebekeden yıldırım girdiğinde cihaz içinde yangın çıkıyor kömür gibi oluyordu. Meskün mahal dışında şebekeden giren yıldırım çok daha güçlü oluyor. Yıldırım enerjisinin çoğu sizin cihazınız üzerinden toprağa boşalıyor. Meskün mahallerde yıldırım enerjisi birçok yüke bölündüğü için çok zarar vermez. Yinede cihazları bozabilir.
Yıldırım %99 faz üzerinden geliyor. Faz ile nötr arasına konulacak gdt li devre yeterli oluyor.
Bazı bölgelerde şebeke voltajının değişken olması sebebiyle 350 volt yerine 600 volt gdt ve 275 volt varistör kullanmak zorunda kalıyorduk, Bu durumda devre yine çalışıyor , cihazda yangın çıkmasını engelliyor fakat bazen birkaç triyak yanabiliyordu. Ancak devre votomatı attırdığından tekrar otomatı kaldırınca cihazımız çalışıyordu.
Gdt ve varistör hasar görmüyordu. Biz epcos ürünlerini kullanıyorduk ve farnelden sipariş ediyorduk.

merhabalar hocam bu düzeneği bana hazırlarmısınız kargo ile gönderim yapabilirsiniz. istanbuldaysanız beraber de yapabiliriz . .ücretini öderim . .sizede duacı olurum dedikleriniz beni aşıyor ben sadece elektirk bölümü mezunuyum meslek lisesi :p
 
Sn. @kesmez in bahsettiği parçalar kaliteli akım koruma prizlerinde mevcut bunlardan alın trimboxtan daha uygun fiyattalar. İçini resimlemiştim.

https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/bugün-ne-sökelim-akım-koruyucu-priz.92717/

iyide ben akım koruma pirizi istemiyorum zaten vardı yinede hiç bir işe yaramadı . tv im vs bozulamaktan kurtulamadı ..

benim yıldırımdan korumam lazım cihazlarımı . ? bu lanet site yönetimi ne yapsam da etsem de kabul etmiyor yapmam diyor . bende kendim ce önlemimi almam lazım . .

ayrıca şöyle birşey daha fark ettim zaman içinde ..

oturduğum site 14 +1 kat asansör katı var .. ben 6. katta oturuyorum .
zaman içinde yaptığım konuşmalar vs sonucu komsuların da cihazları yanmış benim gibi .
fakat ilginç olan ise cihaz arızaları 6.kat ve yukarı katlarda hep 6. kat ın aşağı katlarda oturn kimselerde cihaz arızası olmamış böyle bir ilginç bir durumu fark ettim . mesela birde bu ne ile alakalı olabilir ..
 
- Paratöner,cihazları değil binayı korur,
- İç yıldırımlık tesislerinin görevini tam yapa-
bilmesi için,topraklama direncinin < 2 ohm
olması gerekir,
- Bu cihazlardan,Phoenix,Leutron,Obo vs. gibi
kalitesi belli olan koruyucular kullanılmalıdır.
- Piyasada satılan " akım korumalı piriz " tipi
uyduruk cihazlara boşa para vermenin faydası yoktur,
- Paratöner olan binalarda,tek kademe değil
asgari 2 kademe koruma yapılması zorun-
ludur.
 
zaman içinde yaptığım konuşmalar vs sonucu komsuların da cihazları yanmış benim gibi .
fakat ilginç olan ise cihaz arızaları 6.kat ve yukarı katlarda hep 6. kat ın aşağı katlarda oturn kimselerde cihaz arızası olmamış böyle bir ilginç bir durumu fark ettim . mesela birde bu ne ile alakalı olabilir ..
Yıldırım 6. kat ve üzeri dairelerin beslendiği fazdan girmiş demekki.
Kullandığınız akım koruma prizi kalitesiz olabilir veya gdt ile varistör voltajları yüksek seçilmiş olabilir.
 
iyide ben akım koruma pirizi istemiyorum zaten vardı yinede hiç bir işe yaramadı . tv im vs bozulamaktan kurtulamadı .

Anten + priz koruma
enerji ( elk ) kısmını yaptın diyelim
anten kablosundan yıldırım gelse ne olacak .

telefon varsa veya internet bu sorun
sn @tknsyn önerisini dikkate almak zorundasınız !!!
Yıldırım yolu elk kabloları / anten kablosu / telefon kablosu / diğer vs gibi
09072014533-jpg.18612


http://www.legrand.com.tr/pdf/parafudr.pdf

https://www.yilkomer.com/parafudr-cesitleri/

https://www.yilkomer.com/parafudrlarin-calisma-prensibi/

https://www.yilkomer.com/ozel-parafudr-turleri/

https://www.schneider-electric.com.tr/tr/home/renovation/electronic-equipment-protection.jsp

https://www.schneider-electric.com.tr/tr/product-range/61953-easy9-spd'ler/

https://www.schneider-electric.com.tr/tr/product-subcategory/1615-acti-9-dalgalanma-koruma-cihazları---spd'ler/?filter=business-4-elektrik-dağıtım&parent-category-id=1600






https://www.youtube.com/watch?v=yYHOOnyiezY

https://www.youtube.com/watch?v=XDx48KbAlMQ

https://www.youtube.com/watch?time_continue=41&v=lNbF75cVYaA
 
Son düzenleme:
Parafudr tipleri.Bunlar,enerji devreleri içindir.
Zayıf akım devreleri ayrıca,benzer tip korucu-
lar ile korunmalıdır.
 

Ekli dosyalar

  • SPD TİPLERİ.jpg
    SPD TİPLERİ.jpg
    174.4 KB · Görüntüleme: 21

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,950
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst