Sürücü ile motor arası 450 metre olacak. Ne yapmam lazım?

btk35

Üye
Katılım
29 Ocak 2019
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
38
Arkadaşlar herkese merhaba. Bir projede Sürücüler ile motorlar arası mesafe 450 metre civarı. Motorlar 22 kW gücünde. Bu tip bir uygulama yapan var mı aramızda? Şok bobini,filtre gibi şeyler duydum ama çevremde pek yardım alamadım.Şimdiden herkese teşekkür ederim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
maden ocağı uygulaması.sürücüler dışarıda durmak zorunda.
 
BTK35 arkadaş Danfoss olarak yardımcı olacağım. Danfoss Fc102 hvac ve FC302automation sürücülerinde FULL filtreli alırsan 300m motor mesafesi direk sağlıyor. Sürücü çıkışına Du/Dt filte taktığında 150m daha mesafeyi artırmış olursun.
Motor gücün küçük olduğu için Low harmonikli cihaz önermiyorum.
 

Ekli dosyalar

  • VLT du-dt FİLTRE.pdf
    724.7 KB · Görüntüleme: 8
ATV930_kablo uzunluğu.PNG

Schneider ATV600 ve ATV900 serisi için bu değerler.Sinüs filtresi ile 1000 metreye kadar gidebilirsin. Çıkıştaki motor piklerini, tam sinüs eğrisine çevirerek uzun metrajlara ulaşabilirsin.
Tabii burada önemli olan nokta blendajsız kablo kullanman gerek.
 
Son düzenleme:
UFUKİZMİR arkadaşın bahsettiği filtreyi inceledim. Hatta 4000m kadar uzuyor. 1000m den sonra 4000m kadar her 100m de %1 düşüm yaşıyor.

Fiyat uygun ise kullanılabilir.
 

Ekli dosyalar

  • Altivar Process VW3A5304.pdf
    91.9 KB · Görüntüleme: 3
  • Output_dvdt_filter_VW3A5304.pdf
    9.1 MB · Görüntüleme: 4

Forum istatistikleri

Konular
128,149
Mesajlar
915,479
Kullanıcılar
449,893
Son üye
bozwolf

Yeni konular

Geri
Üst