SÜRÜCÜDE PROFİBUS AYARI

AR|GE

Üye
Katılım
20 Eyl 2011
Mesajlar
74
Puanları
1
arkadaşlar sıemens cpu314 ile abb asc850 profibus dan haberleştireceğim.bütün ayarları yaptım,ama haberleşmiyor,hardware deki ppo5 seçtim driver dada buna benzer bi r ayar seçilecekmidir,veya nereyi atladım bulamadım.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
haberleşmeyi sağladım,fakat sürücüde 2007(calısma izni yok) 2009(acil stop alm) hataaları geliyor,control word lerine gerekli bitleri gönderiyorum,yine aynı ?
 
Sürücü kısmında gerekli ayarları yaptınız mı ?
 
acs850 manueldeki ve fpbas01 modülün manuelini inceledim ayarları yaptım...
 
2007 hatası yanlış hatırlamıyorsam Enable hatası idi.Kontrol word deki itleri yeniden incelemnizi tavsiye ederim.
 

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,965
Kullanıcılar
449,612
Son üye
esperran

Yeni konular

Geri
Üst