Sistemimizde G120C Safetyli sürücümüz bulunmaktadır 16 kw lik bir motorumuz var. kayış kasnak sistemi var ve motor büyük kasnak tarafına bağlı. büyük ile küçük kasnak arası oran 2.60 larda. küçük kasnağa göre değer giriliyor yani motor 3200 dönerken küçük kasnak 7200 dönüyor. Analog ile setliyoruz analog ile feedback alıyoruz. Sorum şu şekilde 7100 e setlediğimde gelen feedback 7160 oluyor bunu minumuma nasıl indirebilirim?

Saygılarımla.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Karşılaştırma komutları ile sürekli kontrol ve müdahale yaparak farkı minimuma indirebilirsiniz.
 
Kayış kasnak sistemindeki esneme ve kaydırmadan olabilir.
 
Kayışlarda gevşeme olması olası, kayışların gerginliğini kontrol edin eğer mümkün ise zincir dişli olacak şekilde mekanik revizyon yapabilirsiniz.
 
Plc de çıkışı PID ile kontrol ederseniz kendisi ayarlayacaktır setlediğiniz değere
 