İyi günler arkadaslar öncelikle boyle bi site kuran ve yardımlarının esirgemeyen arkadaslara sonsuz teşekürler.
Benim sorunum klima kompresörünün sarsıntılı vuruntulu çalışması yanlız emme basıncı 4,5 bar basma basıncı 11 bar kompresorün çektiği akımlarda normal soğutmada var. Bu vuruntunun sebebi ne olabilir. Kompresör gitmişse tam teşhisi koymam için başka ne gibi kontroller yapmam gerekir.
Kompresör : Manuerop MT64HM
Sistem kapasitesi: 106.640 BTU İki kompresör var
Yardımcı olacak arkadaslara şimdiden binlerce teşekkür...
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi günler arkadaslar öncelikle boyle bi site kuran ve yardımlarının esirgemeyen arkadaslara sonsuz teşekürler.
Benim sorunum klima kompresörünün sarsıntılı vuruntulu çalışması yanlız emme basıncı 4,5 bar basma basıncı 11 bar kompresorün çektiği akımlarda normal soğutmada var. Bu vuruntunun sebebi ne olabilir. Kompresör gitmişse tam teşhisi koymam için başka ne gibi kontroller yapmam gerekir.
Kompresör : Manuerop MT64HM
Sistem kapasitesi: 106.640 BTU İki kompresör var
Yardımcı olacak arkadaslara şimdiden binlerce teşekkür...

selam, öncelikle kompresörün alt takozları sağlam mı? ve klima monofazemi yok sa trifazmi trifazeyse bazı kompresörler faz yönü seçerler doğru bağlanmadıysa vuruntulu veya hiç kalkış yapmazlar bunları kontrol edmeni tavsiye ederim.

saygılarımla..
 
arkadaşım . aşağıda yağ gözetleme camı varmı . oradan bak yağ köpükleniyormu? bide motorların dönüşüne bak karlanıyormu? sistem uzunluğu yüzünden yağ eksiltiyor olabilir. sistem karlanıyorsa evap kısmında yükünü atamıyor olabilir birde fazla gaz şarjı muhtemeldir. bu motorlar nasıl motor basınç sabitmi hiç değişme yokmu? inverter değil değilmi? motorlar bir kontrol ünitesi üzerinden mi besleniyor yoksa direk kontaktör üzerindenmi? görmediğim için fazlada bişey diyemiyorum.bide gazı 55 psi kadar düşür 3.5 bar felan birde öyle dene.ok? hadi kolay gelsin.
 
ya adam burda mt64 bahsetmiş siz trafezemi diyonuz invertirden bahsediyonuz bılmıyosanız nıye yazıyonuz ekovatın yayı cıkmış okadar
 