Roc 131 sekonder koruma rölesi ayarları nasıl yapılır?

Katılım
5 May 2014
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
32
Arkadaşlar Roc 131 sekonder koruma rölesi ayarları nasıl yapılır



97672651242514ed998755958b274ca8.jpg
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Ekte kullanım klavuzu var, dip switch lerin açıklamaları vs mevcut

kolay gelsin
 

Ekli dosyalar

  • gepa-roc131-asiri-akim-koruma-rolesi.pdf
    290.8 KB · Görüntüleme: 74
birazda ayarları neye göre-nasıl yaptıgınız acıklar mısınız teşekkürler
 
örnekle açıklayabilecek arkadaşlar olursa sevinirm
Teşekürler
 
Sekonder koruma rölesidir . trafoyu aynı zamanda şebekeyide koruyacak
 
Röle ,yanlış yere konmuş.Yinede şöyle
kurtarılabilir !
> 1,2 × In 30 dk
>> 5x In 2 sn
Io > 0,1 x In 1 sn
Io >> 0,5 × In 0 sn
Röle beslemesini primerden yapmak en
doğrusudur.AG çıkışına 1000 Amp. TMŞ
koymak gerekir.Bu buluşu ! yapan arkada
şı tebrik ederim.Literatüre yenilik ! getir-
miş.
 
Röle ,yanlış yere konmuş.Yinede şöyle
kurtarılabilir !
> 1,2 × In 30 dk
>> 5x In 2 sn
Io > 0,1 x In 1 sn
Io >> 0,5 × In 0 sn
Röle beslemesini primerden yapmak en
doğrusudur.AG çıkışına 1000 Amp. TMŞ
koymak gerekir.Bu buluşu ! yapan arkada
şı tebrik ederim.Literatüre yenilik ! getir-
miş.
1) bu katsayılar(0.1-0.5-1.2-5) nasıl bulundu?
2) A Trafosu primerde olsaydı ayarlar yine bu şekilde mi olacaktı?
bilgi paylaşırsanız sevinirim saygılarımla
 

Forum istatistikleri