Öncelikle herkese merhaba
Ekte paylaştığım projede temel topraklama ve ring toprakalama yapılmış öğrenmek istediğim konu temel topraklama için ayrı kazık, ring topraklama için ayrı kazık mı çakılıyor yani temel topraklama galveniz ring olan ise bakır hangi kazık çakılmalıdır ve ara bağlantı yapılmış her noktadan bu bağlamtı nasıl olmalıdır şimdiden teşekkürler
 

Ekli dosyalar

  • F328E4E9-EED6-4960-A6B4-F1BCF87CA296.png
    F328E4E9-EED6-4960-A6B4-F1BCF87CA296.png
    67.8 KB · Görüntüleme: 84
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Öncelikle herkese merhaba
Ekte paylaştığım projede temel topraklama ve ring toprakalama yapılmış öğrenmek istediğim konu temel topraklama için ayrı kazık, ring topraklama için ayrı kazık mı çakılıyor yani temel topraklama galveniz ring olan ise bakır hangi kazık çakılmalıdır ve ara bağlantı yapılmış her noktadan bu bağlamtı nasıl olmalıdır şimdiden teşekkürler
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/temel-topraklamadaki-“bina-ihata-ring-hattı-“.126909/
İçerisinde çok açıklayıcı bir cümle var dikkatlice okuyun.
 
Arkadaşlar ring hattı ile temel topraklama irtibatlandırılması gerekli midir? isteğe mi bağlıdır? hangi işlem daha sağlıklı dır?
 
Ring hattı temel topraklamasına birleşik yapılır. Birleşim noktalarına menhol konulup elektrod çakılır. Temelde kullanılan malzeme neyse heryerde o kullanılır. Genel uygulama galvaniz şerit, galvanizli çelik iletken ve galvaniz köşebent kombinasyonudur. Bu ring sistemi genellikle faraday kafesi sisteminde ve toprak direnci yüksek yerlerde tercih edilir
https://www.kontrolkalemi.com/forum/konu/yüklenen-topraklama-projesi-hakkında-3-soru.118044/
 
Son düzenleme:
Arkadaşlarin bazıları ring hattı ifadesi kullanmiş. Konuyu açan ring topraklamasi ifadesi kullanmiş.
Ring hattı; genellikle YG dağıtım şebekesinde bir trafonun iki ayrı yönden beslendiği sistem olarak karşımıza çıkmaktadır
Ring topraklama ; herhangi bir mimari öğenin etrafında kapalı bir halka olusrurup, bu halkaninda homojen şekilde değişik noktalardan elektrotlar ile topraklanmasidir.
Bu topraklamalar da bütün topraklamalar da olduğu gibi sıcak galvanizli şerit ve sıcak galvanizli 60X60X7 2 m. kazık veya bakır iletken ve bakır çubuk, sıcak galvanizli çelik tel ve sıcak galvanizli kazık tercihinize bütçenize göre kullanılabilir .
Her zaman için bütün topraklamalar birleştirilmelidir. (Gerekli şartlar ve yönetmelik hükümleri dahilinde)
Bütün temellerin dışında fiziki olarak imkan varsa ring topraklama yapılıp en az 2 eşit noktadan temel topraklama ile birleştirilmelidir.
Bütün topraklama işlerinde en iyi kalite malzemeler kullanılmalıdır. Asla pregalvaniz ve elektro galvaniz ürünler kullanılmamalıdır . Ek ve irtibatlarda zayıf ince klemensler kullanılmakta bunların yerine termo kaynak ve sıkmalı konnektorleri tercih etmelidir
 
Arkadaşlarin bazıları ring hattı ifadesi kullanmiş. Konuyu açan ring topraklamasi ifadesi kullanmiş.
Ring hattı; genellikle YG dağıtım şebekesinde bir trafonun iki ayrı yönden beslendiği sistem olarak karşımıza çıkmaktadır
Ring topraklama ; herhangi bir mimari öğenin etrafında kapalı bir halka olusrurup, bu halkaninda homojen şekilde değişik noktalardan elektrotlar ile topraklanmasidir.
Bu topraklamalar da bütün topraklamalar da olduğu gibi sıcak galvanizli şerit ve sıcak galvanizli 60X60X7 2 m. kazık veya bakır iletken ve bakır çubuk, sıcak galvanizli çelik tel ve sıcak galvanizli kazık tercihinize bütçenize göre kullanılabilir .
Her zaman için bütün topraklamalar birleştirilmelidir. (Gerekli şartlar ve yönetmelik hükümleri dahilinde)
Bütün temellerin dışında fiziki olarak imkan varsa ring topraklama yapılıp en az 2 eşit noktadan temel topraklama ile birleştirilmelidir.
Bütün topraklama işlerinde en iyi kalite malzemeler kullanılmalıdır. Asla pregalvaniz ve elektro galvaniz ürünler kullanılmamalıdır . Ek ve irtibatlarda zayıf ince klemensler kullanılmakta bunların yerine termo kaynak ve sıkmalı konnektorleri tercih etmelidir
Temelde Bakır/demir pil etkisi olmaması için ayrıca ekonomik olmasından dolayı galvaniz şerit kullanıldığı için bağlı olan tüm sistemlerde de aynı materyal tercih ediliyor.
 
Pil etkisi için termo kaynak veya değişik çözümler ve uygulamalar var. Tüm sistemde aynı mateyal tercih edilmesi mantıklı olandır. Ama ekonomik olduğu ve denetlenmediği için kesitleri olması gerekenden küçük pregalvaniz ve elektro galvaniz şerit, kazık ve klemensler kullanılıyor. Hatta öyle bir hale gelmişki piyasada kaliteli malzeme tedarik etmek oldukça zor.
 
İsmail hocam," temel topraklama dışında
adı herne olursa olsun,başka topraklama-
ya gerek yoktur " diyor.Bende,özellikle fi8
Cu ile yapılan ve tüm binaları çevreliyecek
şekildeki uygulamaları israf olarak görüyo-
rum.Üstelik,Cu seçiminide yanlış buluyo-
rum.
 