RG 12 C SORUNU Kondansatör devreye alıyor bırakmıyor

Katılım
15 Eyl 2008
Mesajlar
211
Puanları
1
arkadaşlar RG12 C Rölem 10 . programda devreye ihtiyacı kadar kondansatörü alıyor fakat motorlar stop edildiğinde devrede çekili kontaktör yani kondansatör kalıyor sebebi ne olabilir 1. progranda herhangi bir sorun çıkmadı
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
arkadaşlar RG12 C Rölem 10 . programda devreye ihtiyacı kadar kondansatörü alıyor fakat motorlar stop edildiğinde devrede çekili kontaktör yani kondansatör kalıyor sebebi ne olabilir 1. progranda herhangi bir sorun çıkmadı
Program 10'da kademe sayısı 12 olmalı.
Kulanmadığınız kademe varsa oları off yapıp sayıyı 12 yapın.
Kontaktörleri bırakmadığında cosq değerlerini kaç gösteriyor?
 
elektrikci arkadasım, birde akım traofunun sekonder uclarının ve/veya gerilim uclarının doğru baglandıgını kontrol edebilirmisiniz..
 
bütün arkadaşlara fikirleri için teşekkür ederim sorunun röle ayarlarından olduğunu tespit ettik ve sorun çzüldü herkese teşekkür
 