rezistans revizyonu ve sigorta hesabı hakkında

kartal21

Üye
Katılım
2 Eyl 2008
Mesajlar
107
Puanları
1
arkadaşlar iş yerinde makinamda kullanmak üzere resiztansları değiştirmem lazım makinam yıkama makinası resiztanslar suyu geç ısıtıyor 3kwlık 3 adet toplam 9kw 25A ssr kullanılmış bide ssr önünde 16A sigorta var.

9 kw lık 3 adet toplamda 27kw yeterli diye tahmin ediyom ssr kaç Amper Olması lazım kullanılacak sigorta amperi ne olmalı nasılhesaplam lazım? 220 v uygulanacak

kapaca hesapyaptım 3 adet 40amper ssr uygunmu sizce sigortada 1x50A

peki 3 tane ssr değilde 1 tane 380v ssr alsam verim alırmıyım? kaç amper almalıyım bağlantı nasıl olmalı? yada eskisi gibi kalsın sadece ssrleri ve sigortalarımı değiştiriyim?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Mevcut sistem aynı kalsın, onu örnek alarak iki ayrı gurup daha yapın. Yalnız bütün yükün 3 faza dagıtılmasına dıkkat ediniz. Çift sest ayarlı ısı kontrol rölesı kullanıp, gurupları farklı ve yakın derecelerde devreye alıp cıkartırsanız, daha düzgün bır sıcaklık elde edersiniz..
 
9kw rezistans 220voltta 41 amper çeker.
Bence ssr röleleri 70~80 amp. gibi seçmelisin.Ayrıca ssr için soğutucuda kullan.
Gecikmeli 3x50amper k_otomat kullanabilirsin
 