rezistans ile asfalt ısıtmayı hesaplama

ergn10

Üye
Katılım
13 Kas 2018
Mesajlar
70
Puanları
1
Yaş
38
herkese iyi günler . arkadaşlar bi fabrikada çalışıyorum elektrikçi olarak 300 litrelik asfalt kazanını 100 derece sıcaklığa çıkarmam gerekiyor. Bu işlem için kullanılacak rezistans güçünü nasıl hesaplayabilirim.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
15kw lik 2inch rezidans ile 45 dk 80 da litre suyu isittim
 
Bilginizde, ne kadar sürede ıstmanız gerektiği bilgisinizi vermemeişsiniz.
Şöyle bir formül aklımda, Q=m.c.t m=kütle, c= ısı farkı t = süre/zaman
bu kaloriyi buldurur buradan watt hesabına geçersiniz.
 
Bilginizde, ne kadar sürede ıstmanız gerektiği bilgisinizi vermemeişsiniz.
Şöyle bir formül aklımda, Q=m.c.t m=kütle, c= ısı farkı t = süre/zaman
bu kaloriyi buldurur buradan watt hesabına geçersiniz.
ısıtma süresi 3 -5 saat yeterli bizim için. bulduğum ısı ile watt nasıl hesaplarım watt formulünü biliyor musunuz
 
formulde zaman yok. kütle , başlangıç ve istenen ısı arasındaki fark ve özgül ısı var.
 
48 kW veya ne çıkıyorsa, bunu 2.3 ısıtıcı yapın.hem daha küçük güç çıkar ,kontaktor, kablo vs daha küçük olur. Ve her birine ayrı termostat koyarsan, 2.3 derece farklı ayarla asfalt devamlı aynı ısıda kalır. Birisi arıza yapsada, kalanlarla devam edersin.
Tank,Boru ve varsa pompayı izole et mümkünse,rezistans kablo sarm,ceketli pompa kullanmakta fayda vardır