herkese iyi günler . arkadaşlar bi fabrikada çalışıyorum elektrikçi olarak 300 litrelik asfalt kazanını 100 derece sıcaklığa çıkarmam gerekiyor. Bu işlem için kullanılacak rezistans güçünü nasıl hesaplayabilirim.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
15kw lik 2inch rezidans ile 45 dk 80 da litre suyu isittim
 
Bilginizde, ne kadar sürede ıstmanız gerektiği bilgisinizi vermemeişsiniz.
Şöyle bir formül aklımda, Q=m.c.t m=kütle, c= ısı farkı t = süre/zaman
bu kaloriyi buldurur buradan watt hesabına geçersiniz.
 
Bilginizde, ne kadar sürede ıstmanız gerektiği bilgisinizi vermemeişsiniz.
Şöyle bir formül aklımda, Q=m.c.t m=kütle, c= ısı farkı t = süre/zaman
bu kaloriyi buldurur buradan watt hesabına geçersiniz.
ısıtma süresi 3 -5 saat yeterli bizim için. bulduğum ısı ile watt nasıl hesaplarım watt formulünü biliyor musunuz
 
formulde zaman yok. kütle , başlangıç ve istenen ısı arasındaki fark ve özgül ısı var.
 
48 kW veya ne çıkıyorsa, bunu 2.3 ısıtıcı yapın.hem daha küçük güç çıkar ,kontaktor, kablo vs daha küçük olur. Ve her birine ayrı termostat koyarsan, 2.3 derece farklı ayarla asfalt devamlı aynı ısıda kalır. Birisi arıza yapsada, kalanlarla devam edersin.
Tank,Boru ve varsa pompayı izole et mümkünse,rezistans kablo sarm,ceketli pompa kullanmakta fayda vardır