Revit Elektrik Hakkında Herşey

Örnek Panel Schedule editleme, yeni parametre ekleme, keşif oluşturma videoları;




Revit elektrik yükleme cetvelini add ins üzerinden excell'e export etme;

 
Son düzenleme:
Revit üzerinde farklı izolasyon tiplerine sahip kabloların nasıl renklerinin değiştirilebileceğini anlatan faydalı bir video;

 
Elektrik tag oluşturma , sembol değiştirme düzenleme videosu;


Kablo, ekipman, tava etiketleri "TAG" düzenleme videsosu



Shared parametre ekleme çok önemli, bunun sayesinde her itemin istediğimiz gibi diğer itemlerden ayırtedilmesini sağlayıp filterdan çizgi ve renklerini değiştirebiliriz. Önce Shared parameterdan Örneğin Kablo Tavası için 2 adet shared parametre tanımlıyoruz Ör: Birincisi : 500mm , İkincisi Ağır Hizmet tipi Bu tanımladığımız parametreleri project parameterin içine tanımladıktan sonra bu parametreler projemizde kullanılabilir hale geliyor.

61613





61618


61620


61622


Oluşturduğunuz parametreler aşağıdaki gibi iteminize text olarak geliyor buradan istediğiniz gibi tanımlama yapabilirsiniz.

61619

Sonra "VV" komutu ile aşağıdaki filter bölümüne geliyoruz,

61615


Add kısmından yeni filtre ekle dedikten sonra aşağıdaki işlemler ile filtreleme yaptığımız vakit artık proje üzerindeki 500mm Ağır Hizmet Tipi kablo tavalarını diğer elektrik itemlerinden ayırmış durumdasınız ve istediğiniz gibi renk ve çizgi tipini değiştirebilirsiniz. Bunu yapmasaydınız ana kategorideki tüm kablo tavalarınız aynı renk ve çizgi tipinde kalacaktı...

61616


61617

Bunu yaparken unutulmaması gereken şudur; Family type kısımları da item type 'lara göre aşağıdaki gibi ayrılmalıdır; Prject browser kısmında Cable tray with fittings kısmına duplicate ederek istediğiniz item type ları ekleyebilirsiniz.

61626

61624



Bunun gibi çeşitli shared parametreler oluşturarak, bu parametreleri etiketleme (tag), panel schedule, keşif gibi yerlerde istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Ör. aşağıdaki kablo tavası etiketleme kısmında görünen değerler shared parametrelerden tanımlanabilir; Ek bilgi: TAK: 3900 görünen shared parametre değildir, global parametre olup programda tanımlanmıştır, tava ve havalandırma kanallarında alt kot parametreleri mevcut fakat ör. busbarlar gibi ana kategorisi olmayan itemlar için malesef alt kot parametresi oluşturamıyoruz.(dynamo ile belki yapılabilir, yapan varsa lütfen paylaşsın...) Bu sebepledir ki çoğu firma busbarları (EAE bim busbar objeler) hem kapladığı dosya boyutu yüzünden hem de alt kot parametresi tanımlayamadığından havalandırma kanallarıa busbar ölçülerini adapte ederek busbar planlarını çizmektedir. İnşallah bu durum ileride autodesk tarafından busbar kategorisi getirilerek düzeltilir. (Shared parametrelerin nasıl tag e tanımlandığını anlamak için tag oluşturma videosuna bakabilirsiniz)

61627


Shared Parametre yaratma ile ilgili video ;

 

Ekli dosyalar

  • 1582200839067.png
    1582200839067.png
    62.6 KB · Görüntüleme: 12
  • 1582201903028.png
    1582201903028.png
    82.3 KB · Görüntüleme: 10
  • 1582204326441.png
    1582204326441.png
    57.8 KB · Görüntüleme: 10
Son düzenleme:
Elektrik legend oluşturma;


View Range konusu;


Layout oluşturma;


Başka bir projeden layout, schedule kopyalama;

 
Project browser düzenleme videosu;


Videodaki gruplandırmaları kendi elektrik projenize uygulayarak aşağıdaki gibi elektrik disiplinleri kat kat ayırabilirsiniz, ya da mevcut gelen mimari katlarına kendi elektrik disiplinlerinizi adapte edebilirsiniz.

1584444961995.png
 

Ekli dosyalar

  • 1584444892140.png
    1584444892140.png
    30.9 KB · Görüntüleme: 13
Helal olsun eline sağlık. Bende sayende öğrenebilirim belki...
 
Ufak ipuçları :

1-Örneğin armatürlerin edit family'den electrical connector kısmındaki voltage kısmını 230V ve yine aynı yerden panonun voltajını 400V ayarlamamıza rağmen armatürleri panoya bağlamak istediğimizde Revit' ten sürekli aşağıdaki mesajı aldığımızda;

"Cannot assign or add LP1 to Circuit. There is no assigned distribution system for LP1."

Panonun aşağıdaki bölümdeki dağıtım sistemini seçmeyi unutmayalım.

1586942520740.png


2- 3D ya da yatay planda yaptığınız duvarların hiçbirini seçemediğiniz durumlarda aşağıdaki modify altındaki kutucukları işaretlerseniz artık duvarlar seçilebilir hale gelir.

1586942744838.png
 

Forum istatistikleri

Konular
128,128
Mesajlar
915,258
Kullanıcılar
449,843
Son üye
hvncrblt

Yeni konular

Geri
Üst