Merhaba Reliance marka DC sürücü sürekli cam sigorta attırıyor. Sebebi ne olabilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Merhaba. Öncelikle bu sigorta güç devresine mi ait yoksa kontrol devresi beslemesine mi ait ayırt etmek en doğru yol olacaktır. Kontrol devresi ise ya smps, trafo veya bozuk bir regülatör olabilir. Güç devresinde ise tristor modüllerde veya field dediğimiz yastık sargısı devresinde bulunan köprü diyot gibi parçaları kontrol etmen sonuca götürecek yollardan bazıları. Kolay gelsin.
 