Merhaba Reliance marka DC sürücü sürekli cam sigorta attırıyor. Sebebi ne olabilir.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Merhaba. Öncelikle bu sigorta güç devresine mi ait yoksa kontrol devresi beslemesine mi ait ayırt etmek en doğru yol olacaktır. Kontrol devresi ise ya smps, trafo veya bozuk bir regülatör olabilir. Güç devresinde ise tristor modüllerde veya field dediğimiz yastık sargısı devresinde bulunan köprü diyot gibi parçaları kontrol etmen sonuca götürecek yollardan bazıları. Kolay gelsin.
 