Merhaba. Uygulamayı düşündüğümüz projede arazi ve bazı diğer zorluklardan dolayı hattı yer altı gitmek zorundayız. Beslemeye çalıştığımız, biriktirme deposundaki 50 ps gücündeki pompadır. Besleme üç faz olacak. Hattın uzunluğu ise yaklaşık 1500 m. Bu durumda gerilim düşümü 3x150'lik nyy hattıyla yaklaşık %12 ( pompanı ilk çekiş anında gücünün 2,5 katı yani 100 kW esas alınmıştır). Bu durum 120 KVA trifaze servo regülatör ile düzeltilebilir mi ? Önerilerinizi bekliyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Motor gücünüz, 37 kw.görünüyor.1200 metre Alçak gferilimle enerji nakli için çok uzun bir mesafe.Bence gerilimi OG ile nakledip, trafo kullanmanızdır..
 