reflektörlü sensörlerde tetikleme süresi

sadoazb

Üye
Katılım
26 Ara 2009
Mesajlar
154
Puanları
1
Yaş
52
reflektörlü sensörlerde tetikleme süresi uzun olan model varmısır acaba

mesela 0-10sn arası gibi

saygılarımla
 
tetikleme süresi alıcı katı üzerinden muhtemelen bir rc zaman rölesi devresi ile tayin ediliyordur. yinede devrenin içini görmek gerekir. kontrollerda olabilir. eğer rc drvresi ile yapılmışsa R yada C büyütülerek zaman uzatılabilir.
 
sensör üzerinde zaman ayarı olan modeller mevcut bu tip sensörler kullanmaktayım model soracak soracak olursan aklımda yok ama marka olarak SİCK
 
zaman rölesi ile yapsanız bu işi daha ucuz maliyetli olur diye düşünüyorum.
 
Cevap Sürelerinin geçiktirmeli olanları var fakat arkadaşlarında belirttiği gibi zaman rölesi kullanmak çok daha ekonomik olur. Çünkü sensörler, response time ları ile anılır, ne kadar kısa ise o kadar iyidir, tersini düşündüğünde pek kullanım yeri olmadığından oldukça pahalıdır.
 