Merhabalar,
MRS marka ve etiket değerleri V1/V2 : 380(AC)/22(DC) , 3 FAZLI, 50 Hz , I1/I2 : 602 A(ac) /15000 A (dc) , 396 kVA , cosq: 0,85 , imal yılı 2011 , 6 pulse tetiklemeli, tristörlü redresör, elektroliz havuzunda alüminyum profillerin KAPLAMASINDA kullanılmaktadır.
Redresörde kullanılmakta olan 3000 Amperlik diyotlarda sürekli arıza meydana gelmektedir. Diyotlar değiştirildikten 3-5 gün sonra tekrar arızalanmaktadır, diyotlarda herhangi bir ısınma olmadığı gözlenmiş olup, RAMPA SÜRESİnde arıza yapıyor. Tristörler arıza sonrasında test edildi çıkış gerilimleri istenen seviyede olduğu görüldü.
Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilir mi ?
MRS marka ve etiket değerleri V1/V2 : 380(AC)/22(DC) , 3 FAZLI, 50 Hz , I1/I2 : 602 A(ac) /15000 A (dc) , 396 kVA , cosq: 0,85 , imal yılı 2011 , 6 pulse tetiklemeli, tristörlü redresör, elektroliz havuzunda alüminyum profillerin KAPLAMASINDA kullanılmaktadır.
Redresörde kullanılmakta olan 3000 Amperlik diyotlarda sürekli arıza meydana gelmektedir. Diyotlar değiştirildikten 3-5 gün sonra tekrar arızalanmaktadır, diyotlarda herhangi bir ısınma olmadığı gözlenmiş olup, RAMPA SÜRESİnde arıza yapıyor. Tristörler arıza sonrasında test edildi çıkış gerilimleri istenen seviyede olduğu görüldü.
Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olan varsa yardımcı olabilir mi ?