merhaba arkadaşlar kurduğumuz sistemde ana panomuzda DRIS A20 enerji analizörümüzde

21,03 kW
-61,80 kvar
65,98 kV

değerleri görünmektedir.

kompanzasyon göstergemizde -.45 cosf gösteriyor.

bu nasıl olabilir.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Kapasitif yönde böyle gösteriyor olabilir analizörünüz...Kompanzasyonu kapattığınızda düzeliyorsa öyledir..
 
aşırı kompanzasyon olabilir. ancak farklı birşey de olabilir bunun için .... bu gösterilen güçler toplam güçlermi. her fazın ayrı ayrı aktif güçlerini ve de analizör üzerinden her fazın cos lerinin gönderebilirseniz. akım uçları ve gerilim uçları yanlış bağlanmış olabilir.
ilk önce cos lere bir bakın analizör üzerinden ve coslerde çok faklılık var yada aralarında baktığınızda uyumsuzluk var ise hangi fazlarda öyle uyumsuzluk varsa onların gerilim uçlarını yer değiştirdin daha sonra fazlardaki aktif güçlere bakın aktif güçlerden ters yazanlar var ise onlarında akım uçlarını yer değiştirdin. büyük ihtimallle bağlantısı var ....... aşırı kompanzasyon yok ise....
 
yetersiz kompanzasyon görünüyor.Veya er hatası.
Kompanzasyon Akım trafosunun yönlerini kontrol edin.
 
kompanzasyon hesplamalarınızın doğru birşekilde yapılmayışından
siz kapasitif güce para ödüyorsunuz normalde kompanzasyonda
cosf değeri +0.8 ila +0.9 civarında birşey olmalıdır...
 