Reaktif Güç Negatif Çıkması

SirHunter

Üye
Katılım
2 Ara 2017
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
32
Merhaba,

Klemsan'ın 320p enerji analizörünü kullanıyorum. Bir adet punch press makinasına bağlı olarak çalışıyor. Reaktif güç(Q) eksi değer görünüyor fotoğrafta görebilirsiniz. Bunun nedeni nedir?
Aynı marka model analizör bir de kompresöre bağlı onda böyle bir durum yok.
reaktif.PNG
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Akım trafolarını ters bağlarsam aktif güçler - oluyor bu sefer.
Akım trafoları 50/5 entes
akım trafoları.jpg
enerji analizörü.jpg
 
Reaktif güç üzerine bilmem ama jeneratör işi yaptığım sıralar ettiğim tecrübe ve bilgilere göre akım trafosunun uçları ters olduğundan dolayı eksi işaretli çıkartıyor.

Sizin sorununuz da çok ama çok büyük olasılıkla hangi fazı eksi gösteriyorsa o fazın akım trafosunun uçlarını ters çevirin düzelecektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,241
Kullanıcılar
449,838
Son üye
sarioglu_55

Yeni konular

Geri
Üst