Reaktif Güç Hakkında Üstadlardan Yardım

Ben buna biraz çalışayım abi.:).çalıştığım isyerinde bu işlerden anlayan kimse yok..kimseye sorup ogrenemiyorum yani.herkes duz elektrikçi..ben onlardan farklı olarak herşeyi öğrenmek istiyorum..hepsinin başına mudur olacam.kafaya koydum:)..sora sora ogrenecem bu isi mecbur yapacak bisyeim yok..
Anlamadığın yerleri sorabilirsin yere , öğreniceğim diyene canımız feda.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
%14 u nasıl hesapladin üstad?Cos degerine gore mi?..nasıl oldu o is?

Elektriksel hesaplamalar da şu üç değeri unutmamak gerekir.

Cosinüsfi = aktif güç çarpanı

Sinfi= Reaktif güç çarpanı

Tanfi =Reaktifin aktife oranı

Daha sonra cosinüsünü bildiğin sistemin sn.Undergorund arkadaşımızında belirttiği gibi birkaç trigonemetrik hesaplama ile % lik olarak elde edebilirsin.

Bana Cosinüsünü söyle sana ceza sınırını söyliyim :)
 
Kardeş anlaşılan konuya bayağı uzaksın.
Reaktif tüketimde Ceza sınırları şöyledir.
a- Reaktif İndiktüf (Ri) tüketim, Aktif tüketimin %20'sini geçerse cezaya girer.
b- Reaktif Kapasitif (Rc) tüketim, Aktif tüketimin %15'ini geçerse cezaya girer.
Bunlar nasıl hesaplanır;
Sayaçtan Aktif Tükrtimi(T) okursun. Sayaç menüsü 1.8.0
Sayaçtan Reaktif İndiktüf(Ri) tüketimi okursun. Sayaç menüsü 5.8.0
Sayaçtan Reaktif Kapasitif(Rc) tüketimi okursun. Sayaç menüsü 8.8.0
Hesap=== Ri*100/T < 20 olmalı ------ Rc*100/T < 15 olmalı

Gelelim röleye; Rölenin ve akım trafolarının sağlam olduğunu , Ayarlarında doğru yapıldığını var sayarsak, Paylaştığın resme göre değerler normaldir. Hedeflenen CosQ değeri 1 (Bir) dir. Ama pratikte bu pek mümkün değildir.
Bu değerler her zaman böyle olmaz. Bazen yükselir, bazen düşer, Üçüde farklı değerler alabilir.
Önemli olan çoğunlukla 1 'e yakın değerler almasıdır. İşin bu kısmı anlatmakla olacak şey değil.
Sen sayaçtan hesaplarını yap Röle ekranında da anormal değerler olmamasına dikkat et.
NOT; Tesiste yük yok denecek kadar az olduğunda röle değerleri anormal görünebilir onu dikkate alma.
Hocam çok teşekkür ederim bu konuda en aydınlatıcı bilgileri siz verdiniz allah sizden razı olsun. Peki değerler normal değilse arızanın veya problemin nereden olduğunu nasıl öğrenebiliriz nasıl bulabiliriz. Örnek kondansatör arızası olabilir kontaktör arızası olabilir bunları nasıl tespit edebiliriz panelde görünür mü yani dijital ekranda yazar mı
 
Yok ekranda şu arıza var diye yazmaz.
Röle ekranında & sayaç hesaplamalarında değerler anormal ise. Yada rutin kontrollerde olası arızalar şunlardır.
1- Siğortalardan atanlar olabilir yada arızalanlar....
---Sigota kontrol etmeyi biliyorsundur..
2- Kontaktörlerden; Kontakları yapışan yada bobini yanması sonucu çekmeyeler olabilir.
--- Her kontaktör rölede bir kademeye bağlıdır(Senin resimde 1'den 12'ye kadar). Eğer röle üzerinde ilgili kademe ışığı yanıyor ama o kademeye bağlı kontaktör çekmiyorsa kontaktör bobin ucuna bak enerji geliyorsa Kontaktör bobini arızalıdır (tabi nötr bağlantısınada dikkar et)
Eğer Röle ekranında kademe ışığı yanmadığı halde kontaktör çekili görünüyorsa yapışmıştır.
3- Kondansatörlerden; Kapasitesi ciddi miktarda azalan veya tamamen arızalananlar olabilir.
---Kondansatörler devredeyken (veya Sen manuel olarak devreye al) Pens ampermetre ile her fazın çektiği akımı ölç, Kondansatör etiketinde yazan akıma yakın değerler okumalısın. Aksi durumda okuyacağın değerlere göre Kapasitesi azalmış yada arızalıdır.
 
Son düzenleme:
Yok ekranda şu arıza var diye yazmaz.
Röle ekranında & sayaç hesaplamalarında değerler anormal ise. Yada rutin kontrollerde olası arızalar şunlardır.
1- Siğortalardan atanlar olabilir yada arızalanlar....
---Sigota kontrol etmeyi biliyorsundur..
2- Kontaktörlerden; Kontakları yapışan yada bobini yanması sonucu çekmeyeler olabilir.
--- Her kontaktör rölede bir kademeye bağlıdır(Senin resimde 1'den 12'ye kadar). Eğer röle üzerinde ilgili kademe ışığı yanıyor ama o kademeye bağlı kontaktör çekmiyorsa kontaktör bobin ucuna bak enerji geliyorsa Kontaktör bobini arızalıdır (tabi nötr bağlantısınada dikkar et.
Eğre Röle ekranında kademe ışığı yanmadığı halde kontaktör çekili görünüyorsa yapışmıştır.
3- Kondansatörlerden; Kapasitesi ciddi miktarda azalan veya tamamen arızalananlar olabilir.
---Kondansatörler devredeyken (veya Sen manuel olarak devreye al) Pens ampermetre her fazın çektiği akımları ölç, Kondansatör etiketinde yazan akıma yakın değerler okumalısın. Aksi durumda okuyacağın değerlere göre Kapasitesi azalmış yada arızalıdır.
Kondansatör ölçümü ile ilgili video veya kaynak varmıdır link verebileceğiniz?
 
Pens Ampermetre kullanmayı bilmiyormusun. Normal kondansatörün çektiği akımı ölçeceksin.
Ne kadar çekmesi gerektiği ile ilgili Kondansatörün etiketine bak.
Olmadı 1 kVAr için 1,4 A. olarak hesapla (Yani 10 kVAr kondansatör yaklaşık 14 A. akım çekecek)
Unutmadan bu akım değeri Trifaze 400 V. içindir.
 

Ekli dosyalar

  • aaa.jpg
    aaa.jpg
    89.1 KB · Görüntüleme: 21
Son düzenleme:
Pens Ampermetre kullanmayı bilmiyormusun. Normal kondansatörün çektiği akımı ölçeceksin.
Tamam hocam teşekkür ediyorum açıklayıcı anlattığınız için.

Pens Ampermetre kullanmayı bilmiyormusun. Normal kondansatörün çektiği akımı ölçeceksin.
Ne kadar çekmesi gerektiği ile ilgili Kondansatörün etiketine bak.
Olmadı 1 kVAr için 1,4 A. olarak hesapla (Yani 10 kVAr kondansatör yaklaşık 14 A. akım çekecek)
Ben başka bir şekilde ölçüm anlamıştım sizin gönderdiğiniz resimden anladım.
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Anlamadığın yerleri sorabilirsin yere , öğreniceğim diyene canımız feda.
Soracam abi..kompanzasyonu biliyorum aslinda.ne nedir ne ise yarar vs..ama hesap kitap islerini de arastriyorum..mesela bir tesise kompanzasyon panosu kurmak için nasıl bir hesap yapmak gerekir.nasıl olur.once forumdan arastricam.aklıma takilani tekrar soracam.teşekkürler abi.
 
Soracam abi..kompanzasyonu biliyorum aslinda.ne nedir ne ise yarar vs..ama hesap kitap islerini de arastriyorum..mesela bir tesise kompanzasyon panosu kurmak için nasıl bir hesap yapmak gerekir.nasıl olur.once forumdan arastricam.aklıma takilani tekrar soracam.teşekkürler abi.
Böyle de ciğerimizi ye :)

Diğer arkadaslar masalmi anlatti yoksa senmi anlayamadin bir dusun arastir istersen
Artık popstar jürisi gibi yorumlara puan veriyorlar herhalde . Detone oldun diklerde ondandır emrullah kardeşim :)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
128,149
Mesajlar
915,478
Kullanıcılar
449,892
Son üye
bekmezci

Yeni konular

Geri
Üst