reaktif güç cezası

Sayacınız OG denmi ölçüm yapıyor ( muhtemelen ) ? Öyle ise,kompanzasyon akım trafosundan önce 2,5-3 kvar ( deneyerek ) sabit kondansatörde bağlamanız gerekir.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Röleniz,1,5-2,5-5 kvarlık gurupları görmez.1000 amp. için kompanzasyonda eksik ! gelebilir.İşi biraz kafadan savmış gibi görünüyor.:) Trafo gücünüz ne kadar ?
Grupları görmeme konusunu anlayamadım. Neden görmeyeceğini açıklayabilirmisiniz?
 
Akım trafoları % 1 altındaki değerleri algılamaz .1000 / 5 için bu değer 10 dur.1,5-2,5-5 kvarlık kondansatörlerin akımı 10 amperden küçük olduğu için,röleye sağlıklı bilgi gitmez.
 

Ekli dosyalar

  • AKIM TRAFOSU HATASI SİGMA.jpg
    AKIM TRAFOSU HATASI SİGMA.jpg
    197 KB · Görüntüleme: 24
  • AKIM TRAFOSU HATA SINIFI.jpg
    AKIM TRAFOSU HATA SINIFI.jpg
    234.8 KB · Görüntüleme: 21
Son düzenleme:
Reaktif güç kontrol röleleri akım trafolarıyla elektrik tüketimini ölçer ve kontrol eder sizin tüketimizin haftasonları düşük olduğu için akım trafolarınız 150/5 ise tüketilen elektrik 1,5 A den küçük olduğunda reaktif güç kontrol röleniz devredeki reaktif tüketimi okuyamayacaktır yine sizin kompanzasyon panonuz mutlaka iki tane enjeksiyon makimnesine görte hesaplandığı için de misal 4kvar reaktif okudu reaktif güç kontrol röleniz ve sizin en düşük kademeniz 5kvar lık kondansatör olsun(bu misaldir sizin en düşük kademeniz daha küçük veya büyük olabilir)en düşük kademe devreye giridiğinde fazla kapasitif yazacağından kondansatör devreden çıkarılacaktır!Birde reaktif güç kontrol röleniz ne marka ve model?Kompanzasyonda monofaze kondansatör var mı?Eğer kompanzasyonda monofaze kondansatör yoksa
(aslında olması lazım)R ve S fazından reaktif güç tüketimi varken trifaze kondansatörle reaktif güç kontrol rölesi sistemi kompanzasyon yapamaz!
Bu panoyu yaptırırken bir çok firmanın yaptığı gibi en düşük fiyatı verene mi yaptırdınız?Başka elektrikçilerden de teklif aldınız mı?Eğer en düşük fiyatı kullanılacak malzemeleri kontrol etmeden verdiyseniz işi bu konuda sorumlu sizsiniz bence benim kocaeli de tanıdığım bir kompanzasyon firması var hazır panolarla 4 bin-5 bin tl ye mal olacak sistemlere 7-8 bin tl fiyat verir ama eğer sistem cezaya girerse kesilen cezanın parasını ödemeyi kabul eder kurduğu sistemlerde monofaze kondansatör,monofaze şönt rekatör ve trifaze şönt reaktörleri bile ekler kompanzasyona panoyu bu şekilde toplar ve kurar!
Berkan ustam,

bahsetmiş olduğunuz ustanın bilgilerini paylaşabilirmisiniz?görüşmek istiyorum. kolay gelsin
 

Forum istatistikleri

Konular
128,132
Mesajlar
915,303
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst