RCD Yardım

oknky

Üye
Katılım
11 Haz 2010
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
35
arkadaslar merhaba. evimde şimşek çaktığı zaman ve klimanın şalterini açtığım zaman kaçak akım rölesi atıyor sebebi nedir acaba fikri olan var mı ? prizleri tek tek kontrol ettim problem yok ancak nötr-toprak buzzer da kısa devre görünüyor bu normal mi ? bağlantıları kontrol etmedim gerek ar mı acaba?rcd hatası zayıf bir ihtimal geliyor bana bu tecrübeyi yaşayan var mı ?
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
arkadaslar merhaba. evimde şimşek çaktığı zaman ve klimanın şalterini açtığım zaman kaçak akım rölesi atıyor sebebi nedir acaba fikri olan var mı ? prizleri tek tek kontrol ettim problem yok ancak nötr-toprak buzzer da kısa devre görünüyor bu normal mi ? bağlantıları kontrol etmedim gerek ar mı acaba?rcd hatası zayıf bir ihtimal geliyor bana bu tecrübeyi yaşayan var mı ?

Bu ve benzer konular sitede çok tartışıldı onları da okumanızı tavsiye ederim.

Kaçak akım rölesinden çıkan nötr kablonuz tesisatınızın hiç bir yerinde toprakla temas etmemesi gerekir. Bu testi yaparken kakr çıkış nötr iletkenini boşa çıkartın.
Yıldırım düşmesi ile ilgili aşağıdaki bilgileri okumanızı tavsiye ederim.

16384.jpg
 
tavsiyen için teşekkürler muhakkak deneyeceğim haberdar ederim
 

Forum istatistikleri

Konular
127,954
Mesajlar
913,889
Kullanıcılar
449,604
Son üye
baba pero

Yeni konular

Geri
Üst