darbe rolelerinın fiziksel boyutları öyle büyük değil aslında... röleyi farklı bi yere montajlayıp butonla uzaktan kontrol edebiliyorsunuz.

olmadı aşağıdaki link üzerinden araştın:

Evet bu videoyu izledim. Bir fikir verdi. Ama kontrol kartını da beslemek gerekiyor
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Ilk mesajda arkadasin belirttigi mekanik kilitlemeli röle yi aliexpressten bulmaya calısıcam. Sanırım başka bir çözüm yok.
 
kimsede dememiş normal rölenin açık kontakları ile mühürleme yap diye.

no ve com ucu olan her röleyi mühürlersin. kontaktördeki mantık ile aynı.
 
kimsede dememiş normal rölenin açık kontakları ile mühürleme yap diye.

no ve com ucu olan her röleyi mühürlersin. kontaktördeki mantık ile aynı.
Arkadaş enerji olmadığı halde de rölenin konumunun sabit olmasını istiyor ki ben ondan mekanik kilitli röle önerdim . Yoksa burada otomatik kumandanın mühürleme mantığını bilmeyen teknik elemanın olmasını düşünemezsiniz herhalde . Yoksa bırakıp gidelim forumu :)
 
Arkadaş enerji olmadığı halde de rölenin konumunun sabit olmasını istiyor ki ben ondan mekanik kilitli röle önerdim . Yoksa burada otomatik kumandanın mühürleme mantığını bilmeyen teknik elemanın olmasını düşünemezsiniz herhalde . Yoksa bırakıp gidelim forumu :)

üstadım önerdiğiniz latching röleler şahane ama kontrol için iki buton kullanılması gerekiyor. jog buton (kademeli) kullanılsa bile mühürlemeli devreden nerdeyse hiç farkı yok. uygulaması da meşakatli. arkadaş için değil ama benzer uygulama yapacaklar için darbe rölesi kullanmak daha yerinde olacaktır. tabi tek butonla çekip bırakacak elektronik bi devrede kullanılabilir.

kimsede dememiş normal rölenin açık kontakları ile mühürleme yap diye.

no ve com ucu olan her röleyi mühürlersin. kontaktördeki mantık ile aynı.

klasik start stop ile mühürleme devresi kurulabilir fakat start verildiğinde mühürleme yapar devre enerjisi kesildiğinde de role normal konumuna döner. bu istenmeyen bi durum.

@Under Ground'ın önerdiği latching röleler ise mühürlendikten sonra devre enerjisi kesilse de konumunu kaybetmiyor.
 
Her cevap yazdığınızda birşeyler öğreniyorum arkadaşlar. Benim perde devresi için mühürleme sartmis mesela onu yeni kesfettim.
 