röle kullanmadan kompanzasyon??

sımdı sayın uye buraya abonenın daha oncekı faturalarından bırını eklersen onu ınceleyıp ona gore soylenebılır ayrıca koyulacak role vede sıstemın malıyetı bır ayda oneden cezadan oteye gecmeyecegınden boyle bır sıstem kendını amortı eder dolayısıyla sız buraya faturayı ekledıgınız andan ıtıbaren gereklı cevap daha net olacaktır
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
selam arkadaslar bugün bir arkadasımın ısrarı üzerine yeni kiraladığı atölyesindeki kompanzasyon arızasına baktım.tedaşçılar burayı yaptırın yoksa ceza yersiniz demişler.bende baktığımda 3 adet kondansatör vardı birtanesi 10kvar iki tanesi 5kvar olmak üzere toplam 3 kademeydi.fakat birtanesi direk otomat üzerinden devreye verilmiş sürekli devredeydi.diğer ikisi ise kontaktöre baglı fakat kontaktör bobin ucları boştaydı iptal edilmiş gibi.ve panodada güç kontrol rölesinin yeri var ama röle sökülmüş zamanında ve ortada yok.bende kondansatörleri yenisi ile değiştirdim ve diğer iki kondansatörü pako şalterlere bağlayıp istenildigi zaman manuel olarak devreye alınabilmesini sagladım.su an istedigimizi devreye alabiliyoruz.ve hangisini alırsak alalım herhangi bir yük çekmeden kapasitif sayaç dönüyor.ve iki tane sayaç var diğeri dönmüyor
şimdi
soru 1: tedaş bunu kabul edermi?
soru 2: güç kontrol rölesine gerek varmı?
soru 3: sayacın dönmesi faturayı arttırırmı?
ne yapmamız lazım...

cevap1: Tedaş kompanzasyonuna bakmaz endeksi okur cezayı yerleştirir geçer gider.
cevap2: Kesinlikle.
cevap3: Bahsettiğin kapasitif sayaç. Reaktifin hangi değeri yüksekse o endeks üzerinden cezai işlem uygulanır.
 
Sız rölelı kompansazyonda yapsanız, kolak kompanzasyonda yapsanız, o ıkı kondansatöe kontaktöerlerını, şaısan makınaların şaler veya kontaktöerlerınden devreye alsanızda, lapasıtıf sayacınızın veya kombı sayacınız olması, yenı duruma göre plan psojenizin çizilip elekrık veren kurumca ( tedaş vs.) kontrol ve kabulunun yapılarak, kayıtlarınıza işlenmesı gerekır, zaten şu anda, aktif tüketimin %90 kadar otomatıkma reaktıf tüketım kabul edıllip, faturamıza yansıyor. Bu ,bilgisayarların proğramıdır.. Yani, önce normal bir tesısi sonra proje çizim kontrolu gerekmekte, yoksa elle devreye almakla sız cezayı önliyemezsiniz..
 
benim bildiğim tedaş kabul etmez.
ikincisi röle olmadan %15 oranını tutturamazsınız. ne kadarlık kondansatör ihtiyacının olacagını nasıl ayarlıyacaksınız ki, aktif fazla gelirsede reaktif fazla gelirsede sonuçta cezaya girer. yani atifin 3 tur attıysa reaktifin 1 tur atması gerekiyor. bu oranı tutturman gerekiyor eski sayaçlarda.
 
yorumlarınız için hepinize tşk ederim.aboneye ilettim yeni bir komp panosu kurduracak.
 
arkadaşim biran önce reaktif kontrol rölesi almalısın çünkümanuel çok zor olur cosinüz hesaplamasına göre devreye kondansatör alıp çıkarıyor diğer türlü çok uğraşırsın
 
rölelesiz kompanze tutmayacak diye bir olay yoktur tutar ama yükleri dengeli sabit yükler ise hiçbir şey olmaz ama röle en güzelidir kafan arımaz olay bu
 
Sn. arkadaşlar,
Piyasaya yeni sürülen ürünlerle rölesizde kompanzasyon yapılabileceği ortaya çıktı. Manuel olarak değil sayaçta kaydedilen reaktife göre yapılıyor.Haberleşme portu olan elektronik elektrik sayacı ile Alron TRUVA'yı haberleştirip gerekli kompanzasyonu yapabiliyoruz.
 
tedaş sana kompanzasyon yap der ama yapmassanda sana ceza falan yazmaz tedaşı pek bağlamaz bunun için sen ceza yersin o kadar birde röle mecburiyeti diye bir şey yok o sana kalmış bir olay ister röle ile kompanze yap ister manual yap ceza ödemede gerisi önemli değil iyi çalışmalar

Evet arkadaşıma katılıyorum.Eger yüklerin geneli Trifaze ve sürekli devrede ise yani sabahtan akşama kadar hep aynı şekilde çalışıyorsa manuelde kontrol edebilirsin illaki Reaktif röle diye bir şart yok hatta ve hatta tedaşmış ayedaşmış yok elektrik idaresiymiş hiç bir şey diyemezde yapamazda yasaların öne sürdüğü üzere sizden kullanmış olduğunuz endüktif veya kapasitif bedelin parasını alır eger bunu ödemek istemiyorsanızda Kompanzasyon panosu yaptırmalısınız fakat arkadaşlarımın ve benim dediğim gibi sizin çalışan cihazlarınız sürekli çalışma halinde ve yüküde trifaze ise manuel alın devreye gitsin sorun olmaz akşamları giderken devreden çıkarmayı unutmayın yeterlidir.Birde unutmadan gücünüzew endeksli kondansatör kullanın.Kullanacağınız fazla kondansatör kapasitif sayacınızı döndürür az kondansatörde Endüktif sayacınızı döndürür.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
128,179
Mesajlar
915,658
Kullanıcılar
449,940
Son üye
yavuzturan

Yeni konular

Geri
Üst