Hocam ben şimdi Lineer motoru aşağıdaki şekilde süreceğim. Sizin dediğinize göre bobinin iki farklı ucunada ayrı ayrı 1N4001 bağlamam gerekiyor değil mi?
Evet tek role kullanacaksaniz iki ayrı ucuna bağlamanız gerekli. Ama sayın @pino nun dediğini gibi iki ayrı role kullansanız daha iyi olacağını düşünüyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Merhaba bu sektörde yeniyimde röle kontaklarının yapışık olduğunu nasıl anlarız.
 
Normalde (bobinde elektrik yokken) açık olan röle kontaklarına (Rölelerdeki NO , NC çıkış pinlerinden) bağlı pin uçlarını dijital/analog avometreyle omaj kısmında ölçün, sıfır omaj varsa bu kontaklar yapışıktır, ama bu
avometreyle kontaklar açık konumdayken sonsuz omaj ölçülüyorsa bu kontaklar yapışık değildir. Bundan emin olmak bu kadar kolaydır. Bir de buşonlu sigortaların buşonları ile, telli tip cam sigortaların atıp atmadıkları yine ayni omaj ölçümüyle net görülebilir. Kolay gelsin.
 