Merhaba, iş yerimde proses ve enstrümantasyon tip cihazlar yoğun bir şekilde kullanılmakta. Sıcaklık,titreşim,seviye,basınç,hız ...
Biraz bunlara yabancıyım tekniğini bilmediğim için basit tip arızalarını gidermekteyim .
Başıma geçen şöyle bir olay geldi. Pt100 0-300 ˚ range aralığında ve ekranlı kablosu yanmış bende değiştirip izole yaptıktan sonra, pt100 ün kafasında çevirici (transmitter) bulunmaktaydı kafa tipi transmitter diye geçmekte, Markası
PR.
Buradaki transmitter 2 telli. Yani kafa transmittere 24vdc besleme verildiğinde Çevirici üstünde direnç sembolü görmekteyim 2direnç seri bağlanarak uclarida pt100 e bağlı yani bu pt100den aldığı bilgiyi nasıl mA 'e çeviriyor?? Bu 2telli 24v kablo beslemesi ile transmittere voltaj uyguluyorum ama çıkan mA i nereye gonderecekki? Yani bu sahadan gelen 2telli ölçtüğüm kablo 24V gördüm. Eeee transmitterdanda diyelim 5mA çıktı. Bunu yine 24v besleme kablosu üzerinden mi plc ye analog girişe taşınıyor?
Beni aydinlatirmisiniz
 
Ekte PR Transmitter bulunmakta
 

Ekli dosyalar

  • 1424183215228.jpg
    1424183215228.jpg
    62.2 KB · Görüntüleme: 69
  • 1424183228657.jpg
    1424183228657.jpg
    46.8 KB · Görüntüleme: 61
Transmitterler basinc, rutubet, sicaklik vb. ne olursa olsun fiziksel buyuklukleri elektriksel buyukluge cevirirler. 0...10V cikisli olanlarda uc uc olur. Bunlardan biri gnd, digeri +V ve bir digeri de 0...10V cikis ucudur.

0/4...20mA cikisli olanlar ise 2 ya da uc telli baglantili olurlar.

Uc telli baglanti 0...10V cikisli olan ile aynidir.

Iki telli baglantili olanlar ise bu iki uctan beslenir ve yine bu iki uctan olctukleri buyuklukle orantili akim bilgisi uretirler.

Aslinda bu urunu basitce iki telinden besleriz, urun de olctugu degerle orantili bir akim ceker. Bu akimin ne oldugunu bilisek olculen deger hakkinda bir fikrimiz olur. Akim da devreye seri baglayacagimiz bir miliampermetre ile olculur.

Bu durumda PLC ve indikatorler birer miliampermetredir.
 
Dönüştürücünün artı ucunu besleyip, eksi ucunu çıkış olarak plc nin analog input ucuna bağlayın güç kaynağının eksi ucuyla analog girisin eksi ucunu köprüleyin
 
Bu besleme kaynağından 24DC geliyorsa transmitter girişleri ne peki çıkan mA sinyali nereye gidecek? Zaten 24 V besleme yapıyoruz başka bir kablo yok yani plc ye nasıl ne şekilde bilgi aktarılıyor? Bunu bana şema proje olarak gösterip anlatabilir misiniz. İlginiz için teşekkür ederim. Selamlar
 
Bakınız pt100 önündeki transmitter sayesinde mA çıkışı veriyor ama bu gelen 2 telli kablo nereden geliyor? Öğrenmek istediğim o. Bu plc den geliyorsa plc çıkışında 24V mu var? Ben transmitter üzerindeki + ve - bağlı kabloları ayirdigimda 23.87 V DC civarı görüyorum(kabloya gelen voltajı ölçtüğümde ). Bu besleme kablosu plc den mi geliyor? Hangi aşamalardan geçiyor. Bilgi verebilir misiniz arkadaşlar
 

Ekli dosyalar

  • 1424243336330.jpg
    1424243336330.jpg
    45.8 KB · Görüntüleme: 47
  • 1424243348459.jpg
    1424243348459.jpg
    36.6 KB · Görüntüleme: 46
Sn Tasovali dediginizi anladım tüm mA çıkışlı dönüştürücüler bu şekilde mi bağlanır ?
 