PT100 Sorunu

sansal54

Üye
Katılım
11 Ara 2007
Mesajlar
118
Puanları
1
Yaş
39
Merhabalar,

Bir makinamızın haznesinde yer alan ürünün sıcaklığını ölçmek için pt100 sensörünü yan cidarından haznenin içerisine bir miktar sokuyoruz. Fakat geçenlerde bir sorun gözlemledik. Şöyle ki ürünün sıcaklığı arttıkça pt100 ün okuduğu değer ile termometrenin okuduğu değer arasındaki fark giderek açılıyor. Ürün 80 derece gibi olduğunda pt100 70 derece okuyabiliyor. Bu deneyi farklı pt100 ve termometrelerle denedik ve aynı sonuçla karşılaştık. Biz de 10 cm lik pt100 ü 15 cm lik olanıyla değiştirerek tekrar denedik. Sonuç aynı ama fark biraz daha az çıktı. Yani ürün 80 derece ise pt100 den 75-76 derece okuyabildik. Pt100 ün ürünün sıcaklığını daha iyi okuyabilmesi için önerebilceğiniz bir şeyler varsa paylaşmanıza çok sevinirim.

Teşekkürler.
 
Pt-100 de sorun gözükmüyor.Isıyı okuyan cihazın sağlam olduğuna eminmisin?Birde sitede pt-100 ün direnç olarak, ısı karşılıklarını gösteren tablo var onunla pt-100 ün sağlamlık kontrolunu yapabilirsin:Kolay gele
 
Problemin Pt100 kaynaklı olduğunu düşünmüyorum.Yinede doğruluğunu algılamak istiyorsanız pt100 kontrol ettiğiniz sıcaklıkta kaç ohm gösteriyor bunu bir kontrol edin.

Unutmayınız : PT100 terimindeki 100 ifadesinin anlamı 0 (sıfır) °C ‘de PT100 ün iki ucunu kısa devre edip (eğer 3 uçlu ise) kalan iki ucunu ohmetre ile ölçtüğümüzde 100 ohm göstermesidir. Yani PT100, 0 °C 100 ohm direnç gösterir. Ve sıcaklık artıkça pozitif yönde direnci artar. 1derece yaklaşık olarak 0.385 ohm ‘a tekabül eder. pt1000 ise 0 °C 1000 ohm direnç gösterir.

Bu şekilde Pt100 doğruluğunu kontrol edebilirsiniz. Yani 80 °C gördüğünüzde

(80*0,385)+100 = 130,8 ohm görmeniz gerekir. Bu değer görünmüyor ise Değerleri size ileten ve gösteren cihazın doğru ayarlanmış olduğundan emin olun.Skala değerleri pt100 e göre değilse böyle bir sorun yaşyabilirsiniz.
 
Bu dediklerinizin hepsini yaptım arkadaşlar. Pt100 de sorun yok zaten. Sadece ürünün sıcaklığı tam olarak pt100 e erişmiyor. Sorun bu. Nasıl bir yerleşim pt100 için daha uygun olur?
 
ısı kontrol cihazında uygun p100 seçili mi j tipi k tipi filan
ve ayrıca pt100 ün girdiği kısımda bir boşluk var ise ısı iletim silikonu da kullanıp bir deneyebilirsin
pt100 ün ısının istenilen yere yakın olması, yani bir yüzeyde ısı okumak istiyorsak yüzeye yakın bir yere pt100 koymak mantıklı olanı
 
Bu dediklerinizin hepsini yaptım arkadaşlar. Pt100 de sorun yok zaten. Sadece ürünün sıcaklığı tam olarak pt100 e erişmiyor. Sorun bu. Nasıl bir yerleşim pt100 için daha uygun olur?

Peki bu ürünün ne olduğu hakkında bize kısa bir bilgi verebilirmisin bizde ona göre yardımcı olmaya çalışalım.Sıvımı-Katımı-Ortam sıcaklığımı ;)
 
Pt100 sensörleri plc 'ye bağlanıyor. Ölçümü yapmak istediğimiz ürün ise kaşar hammaddesi olan katı bir ürün. Haznenin içerisinde ısıtılarak sürekli karıştırılıyor.
 
Anladığım kadarıyla bu ürün katı değilde daha çok hamurumsu yani macun şeklinde,Bu tip ürünlerdede sıcaklık ölçme cihazlarına yapışma olasılığı yüksektir.

Evet Ceyran_41arkadaşımızın gönderdiği resim üzerinden bakacak olursak sağdaki değilde soldaki gibi düz tip pt100' ü tankın orta kısmına herhangi bir termostat monte eder gibi monte ederek daha olumlu sonuçlar alabilirsin.
 
peki lazer ölçümlü temassız bir cihaz kullansan?
https://i.kontrolkalemi.com/8/fa.pdf
daha önce fırça kollektör grubu ile dönen bir disk sürekli arıza ve Bakım isteyince bu cihazu kullanmıştık bakım ve arıza maliyetleri imalat duruşları önemli derecede azalmıştı tavsiye ederim
 
Sn. sansal54;

Termokupul kablosunda problem olabilirmi acaba? Bu çok başımıza gelen bir olay.Değiştirin o şekilde değer alın sonucu görelim.Ayrıca katı madde ki seninki sanırım hamur veya macun tipinde bi hammedde.bu gibi maddelerin sıcaklık ölçümlerinde seçtiğiniz pt100 ne kadar doğrudur bunuda gözlemlemek gerek.Biraz piyasada araştırma yapıp en uygun sensörü bağlamanızı öneririm.tabii öncelikle kabloları kontrol edin.sonucu yazarsanız seviniriz..
 