Pt100 Sıcaklık Sensörü (TWİDO TWDLMDA20DRT PLC bağlantısı)

Katılım
31 May 2012
Mesajlar
3
Puanları
1
Yaş
33
Merhaba Arkadaşlar 3 adet pt-100 ısı sensörünü TWİDO TWDLMDA20DRT PLC ile bağlayıp ısı kontrolunu dijital ekranda telemanic in plc sisinde görmek istiyorum fakat bu uygulamayı nasıl yapacağımı bilmiyorum bilginiz varsa yardımcı olurmusunuz... iyi akşamlar
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
:D aynı sorun bizde de var öğrenirseniz sizden bilgilenmek isterim:d
 
TWİDO TWDLMDA20DRT ana modüldür. Buna TM2AMI4LT analog giriş modülünü eklemen gerekiyor. Sonra bu modüle pt100'leri bağlayacaksın. Ekran hangisini kullanmak istiyorsun? N serisimi yoksa dokunmatik olanlardan mı?
İlk önce TWDLMDA20DRT, TM2AMI4LT ve ekranı temin et.
Bunların programları ve programlama kabloları elinde var kabul ediyorum.
Sonra ilk olarak PLC programında analog modülün konfigürasyonunu yap.
Sonra PLC programını bitir.
Sonra ekran programını hazırla.
Bunları cihazlara yükle.
Son olarakta çalıştır.
Bu sistemi çalıştırman için yapmanı gereken işler bunlar.
Şimdi bu adımları yapmaya çalış.
Nerede takılırsan mesaj yaz. Yardımcı olayım.
 