PT100 Çeşitleri (2, 3, 4 telli)

Muso arkadaşın cevabı geçerli fakat teknik açıdan yeterli bir cevap değil.pt 100 sensörü ve türevleri bildiğiniz gibi sıcaklık değişimine bağlı olarak ohmajlarında değişim olan platinyum metalinden üretilirlen sesnsörlerdir.Yanılmıyorsam -200 ile 600 derece santigrat arasında bu değişim gayet düzenli lineer bir yapıdadır.Mustafa arkadaşında anlattığı gibi pt100 bağlantıları yapıldığı esnada, sisteme ohmaj bakımından çok etki etmeyecek kısa mesafelerde, iki telli olarak kullanılabilir.Fakat sisteme etki edecek mesafelerde pt100 e ek olarak 3. tel ilave edilmiştir.sisteme paralel bağlanan bu telin tek amacı mesafeden dolayı oluşan kablonun direncini kompanze edip sistemin sahada ölçülen değerini bozmadan iletmektir. ve büyük ölçüde de bağlantısı yapılan 3. telin kompanzasyonu yeterlidir.Fakat endüstride bazı durumlarda ( ya mesafenin çok uzak olup 3 telli pt100 ün kompanzasyonununa güven duyulmadığı yahutta işletim sisteminin aşırı hassas aralıklarda ölçüm yapmak istediği)
4 telli pt100 lerde kullanılabilir.4 telli pt 100 ün çalışma prensibide aynen 3 tellide ki gibidir. Bağlanan 4.tel sistemin kompanzasyonunu en sağlıklı ve hatasız şekilde sağlar.İşin kabacası budur...
 
pt100 veya pt1000 olsun 0 C sıcaklıkta direnci 100 ohm ya da 1000 ohm olan sıcaklık ölçüm elemanlarıdır. bu elemanlar ısıtıldıkça dirençleri artar. uzak mesafelerde çekilen kablo direnç göstereceğinden fazladan sıcaklık ölçülmüş olur. örneğin pt100 kullandığımızı 20 derecede 110 ohm direnç gösterdiğini varsayalım. bunu ölçüm yaptığımız cihaza uzun bir kablo ile taşıdığımızda 10 ohm da kablo direnci olduğunu varsayım. toplamda 120 ohm etti. işte bu yüzden ölçüm cihazı ölçümü 20 değil 40 olarak yapacaktır. bu durum çekilen 3. kablonun ortak uçla arasındaki direnci ölülerek ve toplam değerden çıkarılarak ölçüm cihazı tarafından giderilir. eğer pt100 2 uçlu ise üzerinde çıkan uçlarından birisi 2 kabloya eklenir. diğer uç 1 kabloya eklenir ve cihaza taşınır. önemli olan cihazda 3 girişin olmasıdır. uzak mesafelerde muhakkak 3 uçlu bağlantı yapılmalıdır.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,133
Mesajlar
915,304
Kullanıcılar
449,849
Son üye
cagan20

Yeni konular

Geri
Üst