PT-100 4-20mA Çevirici Sorunu

korfez_

Üye
Katılım
26 Mar 2007
Mesajlar
472
Puanları
1
Elimde siemens sitrans th100 7ng3211-0nn00 ısı dönüştürücüsü var ve 4-20mA çıkış veriyor.
Cihazı PLC ye bağlayıp scale ettiğimde fc105 çıkışında 10mA gibi değer okuyorum buna göre 50 derece sıcaklık olmalı ama o kadar ısı yok, PT100 ü avometreyle ölçtüğümde 110 ohm okudum. acaba nerde hata yapıyorum.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Eğer dönüştürücüyü kendiniz yeniden ayarlamadıysanız, fabrika ayarı olarak 0 C'de 4 mA ve 100 C'de 20 mA çıkış alırsınız. PT100 0 C için 100 ohm gösterir, 110 ohm okuyorsanız PT 100 yaklaşık 26,5 C gibi bir sıcaklık okuyor demektir. Programı 4mA=0, 20 mA=100 C olarak scale edersen plc'de doğru değerleri okursun.
 
Eğer dönüştürücüyü kendiniz yeniden ayarlamadıysanız, fabrika ayarı olarak 0 C'de 4 mA ve 100 C'de 20 mA çıkış alırsınız. PT100 0 C için 100 ohm gösterir, 110 ohm okuyorsanız PT 100 yaklaşık 26,5 C gibi bir sıcaklık okuyor demektir. Programı 4mA=0, 20 mA=100 C olarak scale edersen plc'de doğru değerleri okursun.
Dönüştürücüye herhangi bir müdahalem olmadı ve 4-20 mA. skale edip devreye birde ölçü aleti bağladım ve ölçü aletiyle scale çıkışları uyumsuz oldu, bu kez 0-20 mA. scale ettim ve ölçü aletiyle scale çıkışında aynı akım değerlerini gördüm. yani 0-20mA. e göre scale edilmesi gerek hadi bunu yaptım fakat nedense cihaz yaklaşık 2 katfazla ısı gösteriyor (10mA. 100 derece ise diyerek orantıladığımda bu kanıya varıyorum) acaba cihaz 0-50 dereceye ayarlı olabilirmi? yada herhangi bir katsayıyla çarpmammı gerek açıkçası kafam karışık.
 