Projektör Topraklama Gerekli Mi?

Onlarında çok dikkat edeceğinden ( umur-
larında bile değil ) çokda emin değilim.Da-
ha sonra yine siz uğraşacaksınız.300 mA
olanın selektif olmaması halinde,evdeki ile birlikte,sayaç yanındakininde aynı anda
açması beklenir durumdur.Bu ayrıntının !
projenizdede gösterildiğinden şüpheliyim.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Onlarında çok dikkat edeceğinden ( umur-
larında bile değil ) çokda emin değilim.Da-
ha sonra yine siz uğraşacaksınız.300 mA
olanın selektif olmaması halinde,evdeki ile birlikte,sayaç yanındakininde aynı anda
açması beklenir durumdur.Bu ayrıntının !
projenizdede gösterildiğinden şüpheliyim.
300 mA olanda 0.1 sn yazıyor. Selektif olanlar 1 sn den sonra açıyor sanırım.
 
Verdiğiniz cevaplar için teşekkürler. Arayayım gelip bir kablo daha çeksin o zaman topraklama için. Forumda gezerken farkettim ki taktığı kaçak akım rölesi de teknik olarak yanlış. 300mA KAK, Sayacın önüne takılıyormuş yangın riski için, sayaçtan sonra daire girişine de 30mA takılıyormuş insan koruması için. Usta daire girişine sadece 300mA taktı.
Dağıtım şirketinin tesisat kontrol biriminde çalışıpta 0.3A 'in 300mA olduğunu bilmeyeni gördüğüm için,daire girişine 30mA takmayan 'usta' çok şaşırtmadı beni.
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,966
Mesajlar
913,954
Kullanıcılar
449,611
Son üye
ramazansanli@

Yeni konular

Geri
Üst