Merhaba arkadaşlar,

Siemens ten aldığım profibus konektörünün üzerindeki kırmızı renkli on-off anahtarı neye yarar?

Teşekkürler
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Yani konektörün içindeki sonlandırma direncini aktif yapıyor. O zaman plc deki porta takılı konektörde on konumunda olacak
 
Eğer konnektöre tek bir kablo bağlayacaksan ON, 2 kablo giriyorsa OFF yapıyorsun.
ON-OFF yaptığın aslında dirençtir. On mu OFF mu diye çok karıştırılır. Kolayı:
Eğer tek bir kablo bağlayacaksan ikinci hattı iptal edip yerine direnç koymak için ON
iki kablo bağlayacaksan direnç falan kullanmayacaksın OFF
Yani On-Off direnci aç kapa oluyor.
Biraz fazla uzattım çünkü bazen direnç yerine 2.hat zannedilip tam tersi zannedilebiliniyor :)
 
Eğer konnektöre tek bir kablo bağlayacaksan ON, 2 kablo giriyorsa OFF yapıyorsun.
ON-OFF yaptığın aslında dirençtir. On mu OFF mu diye çok karıştırılır. Kolayı:
Eğer tek bir kablo bağlayacaksan ikinci hattı iptal edip yerine direnç koymak için ON
iki kablo bağlayacaksan direnç falan kullanmayacaksın OFF
Yani On-Off direnci aç kapa oluyor.
Biraz fazla uzattım çünkü bazen direnç yerine 2.hat zannedilip tam tersi zannedilebiliniyor :)

Bu konu hakkında biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz?
Konnektör üzerinde tek kablo varsa her zaman ON mu olacak? Veya iki kablo varsa her zaman OFF mu olacak?
 
Profibus hattın konnektörün bağlı olduğu cihazdan (PLC veya herhangi bir slave vb. ) sonra devan ediyorsa yani ikinci bir kablo çıkışı varsa konnektörde üzerindeki switch'in konumu "off " olmalıdır. Haberleşme devam etmiyecekse konnektörünün devamında herhangi bir cihaz yoksa da "on" konumunda. Anlatılandan ayrı olarak PLC ve haberleştiğin cihaz arasında başka bir cihaz yoksa yani sadece iki adet cihazın bulunuyorsa iki siwith'in konumuda "on" olmalıdır.
 
Arkadaşlar kabloyu takmaya başladığınız konnektör ile kabloyu en son taktığınız konnektör ON olucak aradaki bağlantılar OFF da kalıcak.
 
@astof gayet net bir şekilde açıklamış. PLC'nin başta veya sonda olma gibi bir zorunluluğu, dolayısıyla kesinlikle PLC'ye bağlananın ON veya OFF olma zorunluluğu yok. İLK ve SON cihazlar ON, aradakiler OFF. Hattın başına ve sonuna Direnç Ekler gibi...
 
Profibus hattın konnektörün bağlı olduğu cihazdan (PLC veya herhangi bir slave vb. ) sonra devan ediyorsa yani ikinci bir kablo çıkışı varsa konnektörde üzerindeki switch'in konumu "off " olmalıdır. Haberleşme devam etmiyecekse konnektörünün devamında herhangi bir cihaz yoksa da "on" konumunda. Anlatılandan ayrı olarak PLC ve haberleştiğin cihaz arasında başka bir cihaz yoksa yani sadece iki adet cihazın bulunuyorsa iki siwith'in konumuda "on" olmalıdır.
Merhabalar , Profibus ile haberlesme gerçekleştirecegim cihaz uzakta bulunduğu için Fiber Profibus çevirici kullanmaktayım. Cpu'dan çıkan Profibus kablosu bu çeviriye girmekte(Tek Profibus kablosu giriyor).Uzak lokasyonda bulunan çeviriciye de tek Profibus kablosu girmekte ve buradan ilgili slave cihazlara gitmekte. Bu 2 konnektörün konumları Tek giriş olduğu için yine "On" konumunda mi olmalı ?
 
Merhaba arkadaşlar,

Bu profibus konnektörü ile RS485 bağlantısı da yapılabiliyor mu?
connector.jpg
 