Profibus id haberleşme arızaları?

anafors

Üye
Katılım
21 Nis 2007
Mesajlar
14
Puanları
1
Yaş
39
PROFIBUS ID Haberleşme arızaları üzerine bilgiler arıyorum.. Çalıştığım sektörde sürekli olarak haberleşme arızaları yaşıyoruz. Sonuç itibari ile haberleşme arızalarında hiç bir şey bulunmuyor... Bu konuda bilgi ve birikim sahibi arkadaşların yardımlarını bekliyorum....
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
eger haberlesme plc ve ınverlterler arasındaysa sonlanma dırencı koydugun son ınverterın dort nolu ucunu 2 nolu uuc ıle o volt yapıcaksın yoksa arıza verıyo haberlesme arızası
 
profibus soketlerini değiştirmeyi dene bence sonuç alabilirsin.aynı sorunu bizde yaşamıştık ve siemensten gelen arkadaşlar soketleri değiştirmemizi önermişlerdi ve sonuç olumlu oldu.
iyi çalışmalar.
 
Scada sistemimi kullanıyorsunuz?
 
profibus hattında neler olduğuda önemli. dağıtılmış IO larda besleme problemi olabilir..
 
kullandığınız profibus sisteminde farklı markalar varsa kutuplasmalarda olabilir.ayrı ayrı repeater kullanarak bu sorun çozülebilir
 

Yeni mesajlar

Forum istatistikleri

Konular
127,963
Mesajlar
913,931
Kullanıcılar
449,609
Son üye
cherrywine

Yeni konular

Geri
Üst