Priz topraklamalarında faz var

Katılım
29 Ara 2007
Mesajlar
51
Puanları
1
7 daireli bir apartmanın bazı dairelerindeki mutfak ya da salon prizlerinin toprak kablolarında faz görünüyor..bina girişindeki panodan nötr ve toprak arası ölçümlerinde 5-6 volt civarı gerilim okuyorum...üst kat dairenin nötr toprak arası ise 57-60 volt arası gösteriyor.normalde toprak ile nötr arası 0,5 volt ya da en fazla 1 volt göstermesi lazım.ayrıca prizlere herhangi bir makine takılı iken toprak klemensinde faz görünüyor...prizler boşken toprakta faz görünmüyor.acaba bina topraklaması çürümüş ya da kopmuş olabilr mi?bütün prizlerin toprak faz arası ölçümlerinde 220 görüyorum.buda normal bir durum.bundan 2 ay önce bir elektrikçi ana buatları kurcalamış başka bir arıza için acaba yanlış bir bağlantı yapmış olabilir mi?cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
7 daireli bir apartmanın bazı dairelerindeki mutfak ya da salon prizlerinin toprak kablolarında faz görünüyor..bina girişindeki panodan nötr ve toprak arası ölçümlerinde 5-6 volt civarı gerilim okuyorum...üst kat dairenin nötr toprak arası ise 57-60 volt arası gösteriyor.normalde toprak ile nötr arası 0,5 volt ya da en fazla 1 volt göstermesi lazım.ayrıca prizlere herhangi bir makine takılı iken toprak klemensinde faz görünüyor...prizler boşken toprakta faz görünmüyor.acaba bina topraklaması çürümüş ya da kopmuş olabilr mi?bütün prizlerin toprak faz arası ölçümlerinde 220 görüyorum.buda normal bir durum.bundan 2 ay önce bir elektrikçi ana buatları kurcalamış başka bir arıza için acaba yanlış bir bağlantı yapmış olabilir mi?cevaplarınız için şimdiden teşekkürler...


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

ayrıca prizlere herhangi bir makine takılı iken toprak klemensinde faz görünüyor...prizler boşken toprakta faz görünmüyor

Yukarıdaki ifade ne demek?
 
ayrıca prizlere herhangi bir makine takılı iken toprak klemensinde faz görünüyor...prizler boşken toprakta faz görünmüyor

Yukarıdaki ifade ne demek?
hocam şunu demek istiyor pirizlerde birşey takılı değilken faz yok buda şunu gösterir bence topraklama yetersiz gibi cihaz gövdelerindeki kaçak varsa toprak kablosuna geçer ve faz görünür topraklama iyi değilse
 
Tesisatınız eski herhalde K.A.K.R olmadığı belli,şu merdiven boşluğunda kare buatlarla dağılım yapılan tesisatlardan. Nötr ile toprak iletkenleri karışmış görünüyor.
 
hocam şunu demek istiyor pirizlerde birşey takılı değilken faz yok buda şunu gösterir bence topraklama yetersiz gibi cihaz gövdelerindeki kaçak varsa toprak kablosuna geçer ve faz görünür topraklama iyi değilse

Takılı değilken anlamışım meğer ki takılı iken yazmış. Özür dilerim.
 
Tesisatınız eski herhalde K.A.K.R olmadığı belli,şu merdiven boşluğunda kare buatlarla dağılım yapılan tesisatlardan. Nötr ile toprak iletkenleri karışmış görünüyor.

Evet hocam K.A.K.R. yok....T.M.Ş. yok...bina girişinde NH tip sigortalar var...aynen dediğiniz gibi kare buatlarla dağıtım var...sanırım tesisatı baştan aşağı kontrol edicez mecburen...ayrıca bina girişinde topraklama ile nötr arası voltaj 5 volt kadar sizce bu normalmi?
Yeniden topraklama yapmak icap eder mi?


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
Evet hocam K.A.K.R. yok....T.M.Ş. yok...bina girişinde NH tip sigortalar var...aynen dediğiniz gibi kare buatlarla dağıtım var...sanırım tesisatı baştan aşağı kontrol edicez mecburen...ayrıca bina girişinde topraklama ile nötr arası voltaj 5 volt kadar sizce bu normalmi?
Yeniden topraklama yapmak icap eder mi?

KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.

Tesisatınızın detaylı bir kontrolünü yaptırın öncelikle karışıklık nerede bulunsun,arıza giderilsin, en son binanın koruma topraklamasını ölçtürmekte fayda var.

Kaçak akım rölesiz tesisat her zaman tehlikelere gebedir, Allah korusun yangın da çıkabilir, biri yada birilerinin hayatını kaybetmesine de sebep olur.

İstanbulda çamaşır makinesinden yere sızan su ve makinenin kaçak yapması neticesi geceyarısı önce banyoya bayan daha sonra da eşim nerede diye banyoya girip eşinin üzerine yığılarak ölen 2 kişilik ailenin haberi aklımdan hiç çıkmaz. 30-40TL röle karşlığı 2 can, hayat ne kadar ucuz değil mi?
 
Topraklama kablosu bir yerlerde kopmuş ve şu an prizlerde toprak yok. Başka prize cihaz takınca o cihazın manyetik elektriği dönüş yapıyor ve siz de toprak klemensinde elektrik görüyorsunuz.
 
Topraklama kablosu bir yerlerde kopmuş ve şu an prizlerde toprak yok. Başka prize cihaz takınca o cihazın manyetik elektriği dönüş yapıyor ve siz de toprak klemensinde elektrik görüyorsunuz.

Yapmayın etmeyin Sayın Şef manyetik alanla nötr-toprak arası 50-60V nerede görülmüş mümkün mü :)
 
Toprak bağlı olmayan bir prize toprak hatlı bir cihaz takın. Prizin faz yuvası ile toprak klemensini bir ölçün, kaç volt olduğunu görürsünüz sayın Yaşlı Uzman.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,130
Mesajlar
915,291
Kullanıcılar
449,847
Son üye
AhmetK06

Yeni konular

Geri
Üst