Merhaba,
POE management switcher üzerinden POE çalışmayan bir cihaza(örnek: pc) POE atanırsa ve data kartı +48 yerse zarar görür mü ?

Bir diğer sormak istediğim şey ise özellikle CISCO ve HP switchlerde POE giden kablodaki kısa devre durumunda koruma sistemi nasıl çalışır ? Port bazlı bir sigorta mı oluyor yoksa switcherın sigortası mı oluyor, ya da o port direkt olarak yanar mı ?

Tecrübeli arkadaşların yorumlarını rica ederim teşekkürler.
 
poe atansa bile sorun olmaz.
kısa devre durumunda switch kendini korumaya alır.
genelde switch bazlı oluyor. ama modellere göre değişebilir.
 