PLSY , PLSV Komutları ile sürekli pals çıkarma

deniz77

Uzman Üye
Katılım
18 Mar 2007
Mesajlar
394
Puanları
246
Yaş
38
Arkadaşlar , dvp14ss11t2 PLC de değişken frekanslarda sürekli pals çıkarmak istiyorum. Ama bu plc de sürekli pals çıkarma komutu PLSV - DPLSV komutları kullanılamıyor. Yerine PLSY -DPLSY komutları var. Bu komutta istenilen frekansta istenilen pals adedini ürettiğinden kesinti yaşanıyor. Bu komutu özel bir halde kullanmanın veya dvp14ss11t2 plc den sürekli değişken frekansta pals çıkarmanın bir yolu varmı. SV ve ES2 serilerinde bu iş çok basit bir biçimde oluyor.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.

mma34

Üye
Katılım
28 Ara 2009
Mesajlar
54
Puanları
1
pals adeti bölümüne k0 yazman yeterli .. sürekli pals çıkışı verir
 
Konu Sah

deniz77

Uzman Üye
Katılım
18 Mar 2007
Mesajlar
394
Puanları
246
Yaş
38
mma34 arkadaşım . teşekkür ederim. PLC elimde olmadığı için bu soruyu sordum. Deneyemedim. Deltanın dvp28sv serisi plcleriyle çalışmıştım hep. Aynı panasonictede böyle.
 

Delta-PLC

Delta Temsilcisi
Katılım
18 May 2009
Mesajlar
120
Puanları
1
DVP14SS11T2 plc de M1010 bitini aktif ettiğinizde DPLSY komutundan sürekli puls çıkışı elde edersiniz. Yani DPLSV gibi çalışır.
 