Merhabalar tia portal üzerinden simülasyonda nc bir kontağa basıldığında (yani i0. 0 1 olduğunda) q0. 0 çıkışını aktif edecek bir plc programı yazıyorum. Fakat plc i0. 0 ı no olarak algılıyor bunu nasıl değiştirebilirim. Teşekkürler
 

telsiz

Üye
Katılım
23 Eyl 2006
Mesajlar
489
Puanları
18
Konum
Kocaeli
NC Sensor gordugunde çikis verecek doğrumu?
I0.0 NC kontak kullanilir,peşine Q0.0 yazilirsa
Sensor gordugunde çikiş 1 olur.Fakat devrenin önüne bir NO anahtar konursa güvenli olacaktir.
 
Konu Sah
seti95

seti95

Üye
Katılım
13 Kas 2019
Mesajlar
34
Puanları
3
Yaş
25
NC Sensor gordugunde çikis verecek doğrumu?
I0.0 NC kontak kullanilir,peşine Q0.0 yazilirsa
Sensor gordugunde çikiş 1 olur.Fakat devrenin önüne bir NO anahtar konursa güvenli olacaktir.
ne demek istediğimi anlamadınız. devrenin şemasını biliyorum. tia portalda i0.0 girişini nasıl 1 olarak tanımlayacağım ya da bir projeyi açtığımda hangi girişin hangi değeri verdiğini nereden öğreneceğim?
 

telsiz

Üye
Katılım
23 Eyl 2006
Mesajlar
489
Puanları
18
Konum
Kocaeli
Girişi tanımlamak diye bir tabir duymadım.giriş başlangıç adreslerini (tanimlayabilirsiniz)değiştirebilirsiniz,giriş degerini vat table den izleyebilirsiniz.değer 0 veya 1 dir.
 

kocamanusta

Katılımcı Üye
Katılım
14 Nis 2009
Mesajlar
383
Puanları
58
Simule etmek istediğin program bu mu?

............. I0.0..............................................Q0.0
--------l l-----------------------------( )----
 

huh

Paylaşımcı üye
Katılım
10 Şub 2007
Mesajlar
1,031
Puanları
108
simülasyonda nc bir kontağa basıldığında (yani i0. 0 1 olduğunda) q0. 0 çıkışını aktif edecek
Burada bir hata var.
NC kontağa basılmadığı durumda bağlı olduğu giriş zaten lojik 1'dir.
NC kontağa basıldığı an bağlı olduğu giriş lojik 0 olur. Bunu bir açıklığa kavuşturalım.

Öncelikle; NC kontağa basıldığnda yani bağlı olduğu girişi lojik 0 olduğunda q0.0 aktif olsun istiyorsanz, ladderde kontağı kapalı çizmelisiniz.

Ardından Sim table içerisinde girişe ait tag için bits değerini tikleyin.
 

by lent

Yönetici
Yönetici
Yönetici
Katılım
21 Nis 2009
Mesajlar
11,174
Puanları
3,258
Bir ara Acil Durdurma (E-Stop) düğmesinin plc de gösterimi konusu vardı, arkadaş onu okumamış anlaşılan.
 

telsiz

Üye
Katılım
23 Eyl 2006
Mesajlar
489
Puanları
18
Konum
Kocaeli
Bir ara Acil Durdurma (E-Stop) düğmesinin plc de gösterimi konusu vardı, arkadaş onu okumamış anlaşılan.