PLCMİ DOP PANEL Mİ HATALI

Katılım
21 Mar 2007
Mesajlar
120
Puanları
1
Yaş
39
Delta dop panel ile s 7200 uygulama yaptıgım timer zaman ayrlarında panelden girdigim degerler s7200 içindeki timerleri istedigim zamanı girebiliyorum amaplc nin elektrigi kesilip yenden acıldıgında timer degerleri hepsi sıfırlanıyor bunların nasıl hafızada kalması gerekir bunu nasıl düzeltebilrim dop panelden mi plc den yardımlarınız için teşekürler
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Plc kalıcı datasını kullanman gerekir.Zaten paneldede kullanılan, panelin değil plc nin datasıdır.Kolya gele
 
bu kalıcı datalar hangileri oluyor vw olarakta mw olarakta yazdım degişen bi şey yok
 
Programında System Block altında Retentive Ranges var ortadan kalıcı olmasını istediğin dataları ayarlayabilirsin..
 
tama sayfayı buldum 4 tnae yapmam gereken kalıcı data var range yazıyor ordan mw koutunu sectim sonunada 10 yazdım ama olamdı nasıl sececegiz
 

Forum istatistikleri

Konular
128,119
Mesajlar
915,173
Kullanıcılar
449,824
Son üye
Lecterer

Yeni konular

Geri
Üst