PLC Yazılımında Değişiklik

agahagah

Üye
Katılım
8 May 2012
Mesajlar
6
Puanları
1
Yaş
34
Merhaba arkadaslar.
Uzerime kalan bir konuda sizlerden yardim istiyorum.

Sivi tanki (1m) ve buna bagli bir PLC ile tank sensorunden gelen (4-20mA) analog
sinyali isleyerek panelde tank icerisindeki sivi seviyesini simule eden yazilim dogru calismaktadir.

problem ise tankin 4m lik bir tank ile degistirilmesi ile basliyor. PLC yada panele ait yazilima mudahale ederek range kalibre etme yetkim yok.

yapmak zorunda oldugum sey ise sensorle plc arasina programlanabilir bir tranducer gibi bir komponent ile sensorden gelen analog sinyali isleyerek yazilima uygun hale getirmek ve mevcut paneldeki simulatorde gorsel olarak ayni etkiyi yaratmak.

bu mumkun mudur

mumkunse hangi malzemeyi kullanmaliyim bu tarz endustriyel urunlerde bilgim cok az.
belkide cozum benim onerdigimden cok farklidir. bana yardim eder misiniz...
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
4 m tranducer ile değiştirerek olabilir. Aklıma başka bişey gelmiyor......
 
şöyle olabilir mi?

Tankı ağzına kadar doldursam ardından
transmitterden gelen 4-20mA lik analog sinyali transducer ile 0-10V a çevirsem sonrasında
bir 10K pot dan geçirdikten sonra burdan cıkan sinyali tekrar baska bir trnsducer ile 4-20mA e çevirsem de o şekilde
PLC nini analog modülüne göndersem böylece artık paneldeki sıvı seviye simulasyon ekranına
bakarak araya taktığım pot ile sinyali tankı kalibre etsem nasıl olur?
mantıklı gibi...
 
Bahsettiğiniz yöntem ile dolaylı yoldan çözebilirsiniz bencede. Bunun yerine harici mikroişlemci kontrollü bir kart yaptırmak isterseniz şayet iletişime geçebilirsiniz.
 
Zor bi şey olmasa gerek 1m =4m yani 4m lik depoya taktığın sensör değerinin sonucunu 4 e bölerek orj devreye gönder ;)
 
1metre için kullanılan sensör marka ve özelliklerinide paylaş.
Nasıl bir sensör kullanılmış?
Onun yerine 4m için ne kullanabileceğin hakkında daha net cevap bulabilirsin.
 
sn roncevarlik in dediği gibi sensörün markasını modelini paylaşın ona göre mantık yürütelim
 