PLC ve Farklı Marka Remote IO

snappy

Üye
Katılım
10 Mar 2007
Mesajlar
11
Puanları
1
Yaş
39
Arkadaşlar, herhangi bir PLC ye farklı marka IO grubu kullanımı durumunda, IO grubu için kendi yazılımını kullanmak gerekir mi, yoksa PLC bu grubu haberleşme üzerinden tanıyabiliyor mu?

Kullanmak istediğim sistemde PLC olarak S7-200 var, CP 243-1 ile ethernet switch üzerinden Wago uzak IO ve operatör paneller ile haberleşecek. Wago için yazılım kullanmaya gerek var mıdır, yoksa simatic programında bunları görebiliyor muyuz?

Yorumlarınız için teşekkür ederim.
 
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
Bildiğim kadarıyla Wago marka ürünlerin GSD dosyalarını yüklemelisin.
 
Yanıt için teşekkür ederim, GSD profibus haberleşmede kullanılıyor diye biliyordum, ethernet haberleşmede deneyeceğim.
 
Evet GSD profibus için , ethernet için xml uzantılı GSDML dosyalarını yüklemen gerekiyor.
 