plc sorusu -4-

Hanibal

Üye
Katılım
15 Nis 2006
Mesajlar
166
Puanları
1
Yaş
36
Merhaba arkadaşlar aşağıdaki soru (siemens-simatik S7 200 cpu-212) ye göre yapılıcak yardımcı olursanız
sevinirim...

(SORU)start anahtarına bastığımızda 5 ader lamba 5'er saniye arayla yansın hepsi yandıktan sonra en son yanan
lambadan itibaren 5'er saniye arayla sönsün...(KARŞILAŞTIRMA KONTAKLARI VE MOVB KOMUTLARI KULLANILACAKTIR)
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Arkadaşım devreni yaptım dediğin gibi çalışmakta MOWB de kullandık karşılaştırma kontağıda ama ne kadar mantıklı oarasını bilemicem karar sana kalmış Başarılar....
 
yardım ettiğin için çok teşekkür ederim gökhan abi mantıklı olup olmadığını bende anlayamadım hoca anlar inşallah
 
arkadaşım eline sağlık. ben bu devreyi simule ettim ve çok güzel çalışıyor.ancak bu devrenin çalışma prensibini çıklayabilirmisin. özellikle karşılaştırma komutlarının işlevlerini .yardımcı olabilirsen çok sevinirim.
 
Network 1

ld sm0.4
ld i0.0
ctu c20, 5

network 2

ldw= c20, 0
movb 0, qb0

network 3

ldw= c20, 1
movb 1, qb0

network 4

ldw= c20, 2
movb 3, qb0

network 5

ldw= c20, 3
movb 7, qb0

network 6

ldw= c20, 4
movb 15, qb0

network 7

ldw= c20, 5
movb 31, qb0

network 8

ldw= c20, 6
movb 15, qb0

network 9

ldw= c20, 7
movb 7, qb0

network 10

ldw= c20, 8
movb 3, qb0

network 11

ldw= c20, 9
movb 1, qb0

network 12

ldw= c20, 10
movb 0, qb0

umarim İŞİne yarar kolay gelsİn!!
 