plc sorusu -4-

  • Konbuyu başlatan Hanibal
  • Başlangıç tarihi

Hanibal

Üye
Katılım
15 Nis 2006
Mesajlar
166
Puanları
3
Yaş
32
Merhaba arkadaşlar aşağıdaki soru (siemens-simatik S7 200 cpu-212) ye göre yapılıcak yardımcı olursanız
sevinirim...

(SORU)start anahtarına bastığımızda 5 ader lamba 5'er saniye arayla yansın hepsi yandıktan sonra en son yanan
lambadan itibaren 5'er saniye arayla sönsün...(KARŞILAŞTIRMA KONTAKLARI VE MOVB KOMUTLARI KULLANILACAKTIR)
 

GokhaN

Site Yetkilisi
Yönetici
Site Yetkilisi
Katılım
28 Şub 2006
Mesajlar
53
Puanları
3
Yaş
33
Arkadaşım devreni yaptım dediğin gibi çalışmakta MOWB de kullandık karşılaştırma kontağıda ama ne kadar mantıklı oarasını bilemicem karar sana kalmış Başarılar....
 
Konu Sah
Hanibal

Hanibal

Üye
Katılım
15 Nis 2006
Mesajlar
166
Puanları
3
Yaş
32
yardım ettiğin için çok teşekkür ederim gökhan abi mantıklı olup olmadığını bende anlayamadım hoca anlar inşallah
 

ulas

Üye
Katılım
6 Eki 2006
Mesajlar
205
Puanları
3
arkadaşım eline sağlık. ben bu devreyi simule ettim ve çok güzel çalışıyor.ancak bu devrenin çalışma prensibini çıklayabilirmisin. özellikle karşılaştırma komutlarının işlevlerini .yardımcı olabilirsen çok sevinirim.
 
Katılım
29 Ocak 2008
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
36
Network 1

ld sm0.4
ld i0.0
ctu c20, 5

network 2

ldw= c20, 0
movb 0, qb0

network 3

ldw= c20, 1
movb 1, qb0

network 4

ldw= c20, 2
movb 3, qb0

network 5

ldw= c20, 3
movb 7, qb0

network 6

ldw= c20, 4
movb 15, qb0

network 7

ldw= c20, 5
movb 31, qb0

network 8

ldw= c20, 6
movb 15, qb0

network 9

ldw= c20, 7
movb 7, qb0

network 10

ldw= c20, 8
movb 3, qb0

network 11

ldw= c20, 9
movb 1, qb0

network 12

ldw= c20, 10
movb 0, qb0

umarim İŞİne yarar kolay gelsİn!!
 