PLC Set-Reset Komutu

ephasus

Üye
Katılım
1 May 2008
Mesajlar
78
Puanları
1
plc proglamada çıkışları direk set-reset yapmak yanlışmı veya markaya göre değişiyor mu?
 
Son düzenleme:
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
arkadaşım sorunu biraz daha açarmısn?tam olarak anlayamadım sorunu
 
plc'yi programlarken çıkış kontaklarını mühürlemeyle değilde set rest komutu kullanarak aktif etmek doğrumudur.umarım anlatabilmişimdir.
 
bence set ve reset komutlarını fazla kullanmayın .çok uzun bir program yazdığınızda set ve reset kullanıldığında çıkış vermesini beklediğiniz kontak çıkış vermeyebiliyor veya tam tersi olabiliyor.ne gibi bir sorunla karşılaştınız peki yazdığınız programda öğrenebilirmiyim?
 
plc yi değişik şekilllerde programlamak mümkündür.yanlız dikkat edeceğiniz birtakım hususlar var.mühürleme yöntemiyle program yazdığınızda çıkışı sadece bir kere kullanabiliyorsunuz.set reset şeklinde programlarsanız birden fazla kullanabilirsiniz ama bu seferde plc en son satırdaki set i veya reset i işler
 
plc yi değişik şekilllerde programlamak mümkündür.yanlız dikkat edeceğiniz birtakım hususlar var.mühürleme yöntemiyle program yazdığınızda çıkışı sadece bir kere kullanabiliyorsunuz.set reset şeklinde programlarsanız birden fazla kullanabilirsiniz ama bu seferde plc en son satırdaki set i veya reset i işler
arkadaşım benim söylemek istediğimi daha iyi anlatmış plc programı yukarıdan aşagı işlediği için 1.scan i bitirdiği andaki durum ne ise onları çıkış görüntü belleğine yazar..
 
şirkette eski bir makine vardı atıl durumda.tekrar devreye almamızı istediler.omron marka plc var makinede.programı açmayı başardık fakat compile yaptığımızda bütün set-reset komutlarını uyarı olarak gösteriyor.çıkış kontakları direk olarak set-rest yapılmış.

___

plc yi değişik şekilllerde programlamak mümkündür.yanlız dikkat edeceğiniz birtakım hususlar var.mühürleme yöntemiyle program yazdığınızda çıkışı sadece bir kere kullanabiliyorsunuz.set reset şeklinde programlarsanız birden fazla kullanabilirsiniz ama bu seferde plc en son satırdaki set i veya reset i işler

siemenste M hayali (yardımcı) rölesi ile set-reset yapılacağını duymuştum.Omronda da uyarıyı ondanmı veriyor acaba.
90acfp.png
 
ephasus, hayır, çıkışı veya bir başka memory bitini set-reset yapmak hiçbir PLC'de sorun değildir.

"Omron şu model PLC'de şu hatayı alıyorum" diye sorarsanız sorununuza cevap alırsınız sanıyorum. Uyarı alıyorum demişsiniz, ama nasıl bir uyarı belli değil.
 
Bazı PLC lerde set ve reset kullanılarak çok pratik ve hızlı sonuç elde etmek mümkün. Yapıcağın sistem karmaşıksa tavsiye etmem.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,126
Mesajlar
915,242
Kullanıcılar
449,839
Son üye
Qkay

Yeni konular

Geri
Üst