arkadaşlar resimdeki komutun aldında off yazmaktadır acaba bu ne anlama gelmekte ve on durumuna nasıl getirebilirim ?
şartlar sağlansa bile bu çıkışlar PLC de aktif olmamaktadır.
 
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
Katılım
15 Mar 2012
Mesajlar
25
Puanları
1
daha açıklayıcı bir resim koyabilirmisiniz?
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

mam

Üye
Katılım
10 Ocak 2007
Mesajlar
24
Puanları
1
Yaş
38
arkadaşlar resimdeki komutun aldında off yazmaktadır acaba bu ne anlama gelmekte ve on durumuna nasıl getirebilirim ?
şartlar sağlansa bile bu çıkışlar plc de aktif olmamaktadır.

Aynen O resimdeki OFF da O çıkışın Aktif Olmadığını Belirtmektedir.
Yani Kapalı. Komut Değil Çıkışın Durumu Hakkında Bilgi Vermektedir.
 

nazmi

Üye
Katılım
6 Kas 2007
Mesajlar
176
Puanları
1
Gördüğüm kadarıyla çıkışlar forse edilmiş.Forse kaldırılırsa onlarda normale döner.
 

hakoer

Üye
Katılım
28 May 2009
Mesajlar
20
Puanları
1
Yaş
45
Nazmi arkadaşıma katılıyorum force edilmiş olabilir.yada prog farklı kaydet.sonra yeni projede çağır
 

nazmi

Üye
Katılım
6 Kas 2007
Mesajlar
176
Puanları
1
Şu andaki program online değil zaten force edildi zaman kaydedilmiş.Mevcut program şu anda çalışıyor ise bunun üzerine upload yaparsanız off yazıları çıkmaz.
 

ibora

Usta Üye
Katılım
14 Eyl 2008
Mesajlar
1,203
Puanları
156
Yaş
54
Evet aynen çıkış force edilmiş...
 
Konu Sah

thsn

Üye
Katılım
29 Eyl 2006
Mesajlar
115
Puanları
1
Yaş
38
mevcut program şuanda çalışmıyor, sistem ekran aracılığı ile kontrol ediliyor fakat ekranda bu çıkışlara ait göstergeler çalışıyorken plc de bu çıkışlardan sinyal alınamıyor. bu force yi nasıl iptal edebilirim ?
 

ibora

Usta Üye
Katılım
14 Eyl 2008
Mesajlar
1,203
Puanları
156
Yaş
54
OFF'a force edildiğinden çıkış alamaman normal. RS loggix 500 programı ile online olup disable forces yapmalısın.
 
Konu Sah

thsn

Üye
Katılım
29 Eyl 2006
Mesajlar
115
Puanları
1
Yaş
38
sorunu hallettim, hepinize yardımlarınız için çok teşekkür ederim.
 