Pilz çift el kumanda rölesi (Feed back loop) baglantısı

  • Konbuyu başlatan mustafacamci1977
  • Başlangıç tarihi
Katılım
2 Ağu 2009
Mesajlar
583
Puanları
8
Yaş
43
degerlı arkadaslarım Pilz marka çift el kontrol rölesinde Y1 Y2 uçları K1 ve K2 kontaktorlernn NC kontaklarından gecıyor

bunun ne mantıkla boyle baglandıgnı blen varmı ?

Y1 ucundan NC(K1) e ordan NC(K2) ye ve oradanda Y2 ucuna baglanyor

bunun ne maktkla baglandgını blen arkadaslarımn blgler cın sımdıden teşekkur ederim

İyi forumlar.
 

alisirin

Üye
Katılım
3 Haz 2007
Mesajlar
140
Puanları
3
Yaş
43
Merhabalar

Y1 ve Y2 ucu belli bir zaman kapalı olmassa sistem start yapamıyorsun. Y1 ve Y2 yi kısa devre de edebilirsin. Ama bu şekilde tüm kontaktörler bırakmışmı kontrolü yapıyorsun. Bir nevi feedback mantığı kullanılıyor. Sistem devre dışı diye röle kendisine bilgi veriyor.
umarım yardımcı olabildim.

iyi çalışmalar
 